请教关于补水箱重力补水问题
xaiqi
xaiqi Lv.5
2011年03月27日 20:53:35
来自于热泵工程
只看楼主

补水箱一般接在循环水泵的进口处,水泵进口压力一般为1公斤,补水箱通常为高于系统1.5m,我想问就靠这1.5m的高度差就能补进水吗?水泵进口可是有1公斤的压力呢!

补水箱一般接在循环水泵的进口处,水泵进口压力一般为1公斤,补水箱通常为高于系统1.5m,我想问就靠这1.5m的高度差就能补进水吗?水泵进口可是有1公斤的压力呢!
免费打赏
gtbilly
2011年03月27日 22:44:05
2楼
循环水泵是指什么水泵,冷水泵还是补水泵,冷水泵一公斤才10m水柱,太低了,楼主太不专业哦,如果是补水泵,就更低了,更不专业,1.5m只靠重力补水,显然是痴然说梦。