活塞式制冷压缩机是外接油泵的 开机的时候或者正常拉库温度的时候都很正常 但最近使用隧道式单冻机如果吸气压力降到负压的时候,油压会一点点的降低最后停车保护。一直不解 不知道什么原因 不是外接油泵的机器就没有这个毛病 不知道外接油泵为什么会引起这个问题 。希望大家给解答下。
活塞式制冷压缩机是外接油泵的 开机的时候或者正常拉库温度的时候都很正常 但最近使用隧道式单冻机如果吸气压力降到负压的时候,油压会一点点的降低最后停车保护。一直不解 不知道什么原因 不是外接油泵的机器就没有这个毛病 不知道外接油泵为什么会引起这个问题 。希望大家给解答下。
2楼
1、油泵转子磨损厉害;2、油温太高;3、油泵吸入网脏堵;大概就三种原因。外置油泵压缩机走负压很理想啊。
回复
3楼
所谓外置油泵的吸入端还是在曲轴箱内,当机头运行至负压状态时,冷冻油粘度增大,油中此时夹杂少量泡沫,油压自然降低,调整一下油压调节阀。适当调高即可。另外这种压力状态应当使用双机压缩机。不然排气温度会增高,效率也低。
回复
4楼
调整油压调节阀了 但是没有起到效果 。是双机的 不是单机的。
回复
5楼
正常的情况下 不带隧道时单冻机的情况下负压也能很好的工作 但是一带隧道单冻机 负压就完了 油压会一点点往下降 调解油压调节阀油压都不上。
回复
6楼
同意分析,学习了
回复
7楼
逐个检查管路管件
回复
8楼
既然不是外置的没这毛病,那会不会是油泵轴封不密封或者吸油管有漏点呢
回复
9楼
不是很明白,过滤器没问题,油压又调了,不是在负压情况下又正常;应该还有其原因没有发现;
回复
10楼
感谢你们的评论 我学了
回复