最全面施工临电资料(建筑施工安全培训教材,中国建筑业协会建筑安全分会编)
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年03月27日 18:47:04
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-20 11:13 编辑 最全面施工临电资料(建筑施工安全培训教材,中国建筑业协会建筑安全分会编)该书是同事2011年春节前到西安学习时带回来的资料,之前还没有来得及细细看。昨日我发帖讨论临电安装原TN-C系统供电、分路漏保模式下N排、PE排是否直接短接的接线争议,坛友回答不充分,且对总进线断路器的极数又有争议。今天,我不经意间翻了翻此书,不曾想在该书中竟然找到了所有答案。

本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-20 11:13 编辑

最全面施工临电资料(建筑施工安全培训教材,中国建筑业协会建筑安全分会编)

该书是同事2011年春节前到西安学习时带回来的资料,之前还没有来得及细细看。

昨日我发帖讨论临电安装原TN-C系统供电、分路漏保模式下N排、PE排是否直接短接的接线争议,坛友回答不充分,且对总进线断路器的极数又有争议。今天,我不经意间翻了翻此书,不曾想在该书中竟然找到了所有答案。

我认为该书很有价值,对各地临电安装都会有帮助,迫不及待用手机拍下相关内容,上传给大家,希望对大家有帮助!!!

时至今日,我依然认为这份资料是大多数人尽快掌握临电规范的法宝,它明确了很多临电规范中没有明确的问题,不仅明确了主接线方式、接线方式,而且还明确了各级配电箱内断路器、漏保的极数,还明确提出了在特殊情况下允许多于三级配电、允许在及其特殊情况下二级箱并接二级箱、三级箱并接三级箱等,非常值得向所有从事临电施工、管理、监督工作的人员学习。
免费打赏
cjtc5158024
2013年06月24日 16:33:31
22楼
谢谢楼主 很不错的资料 ~~~
回复
江苏海安人
2013年06月25日 19:39:09
23楼
有才的楼主
回复
考拉77
2013年06月25日 22:20:28
24楼
谢谢楼主提供好资料
回复
muyuyao
2013年06月28日 10:02:28
25楼
jiangsuhaianren 发表于 2013-6-25 19:39 有才的楼主过奖了,江苏海安人!
回复
kitian99
2013年07月02日 08:09:39
26楼
非常感谢楼主提供好资料,谢谢
回复
muyuyao
2013年08月08日 14:18:37
27楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-8-8 14:41 编辑

有新朋友让我推荐好的临电资料!

还是觉得这个最好!

因为它解答了临电接线的所有问题!

再结合以下帖子的内容及临电规范,施工临电基本全部可以搞定!

http://bbs.co188.com/thread-3286918-1-1.html

http://bbs.co188.com/thread-3234570-1-1.html
回复
xuantianlong
2013年09月13日 16:50:43
28楼
谁知道哪里能买到啊?
回复
muyuyao
2013年10月01日 08:46:30
29楼
xuantianlong 发表于 2013-9-13 16:50 谁知道哪里能买到啊?我那本是同事四年前在西安参加全国监督员会议上发的学习资料,还真想知道哪里有卖的,因为我那本被人借走三年未还了!
回复
muyuyao
2013年10月07日 22:25:04
30楼
cjtc5158024 发表于 2013-6-24 16:33 谢谢楼主 很不错的资料 ~~~既然资料还不错,就自己顶一下,希望对搞临电施工、临电管理、电气监理、电气监督、电气监管的同行有帮助!
回复
muyuyao
2013年10月07日 22:32:39
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-7 22:42 编辑

国庆节值班期间,到在建的高铁公安局办公大楼工程检查,电气监理问我现在是否该执行JGJ46-2012了,因为他遇到某临电规范的编制依据是JGJ46-2012?

我都快被问蒙了,我还从未听说过JGJ46-2005已经有新版本了,只能说回头我查一查。

我在网上没有查到JGJ46-2012,大家说有吗?!

亦或有谁能告诉大家现行临电规范是否在被修订及修订情况!
回复