在做剪力墙的时候,要不要有梁穿墙而过?(已做相关总结)
ljr382002
ljr382002 Lv.5
2011年03月27日 13:05:44
只看楼主

新手做设计,请问一下在做剪力墙的时候,要不要有梁直接穿墙而过,在PKPM建模时,应该怎么处理,谢谢?另外,再请教一个问题:就是墙肢与墙肢之间的连梁在建模时,应该是以梁来建模还是以在整片剪力墙上开洞来建模呢?对于第二个问题,现在算是比较理解了。真心谢谢大家,对于第一个问题,我查阅了有关资料,是这样子写的:带边框剪力墙的抗震性能明显优于矩形截面的剪力墙。设置端柱特别是加密端柱的约束箍筋可以延缓剪力墙内受压纵筋的压屈,提高端柱核心区混凝土的抗压强度,增强剪力墙的受弯承载力,提高结构的延性和耗能能力。设置于每层楼盖结构标高处的横梁则可以作为剪力墙的加劲肋,可以有效地阻止墙体内斜裂缝的开展,提高剪力墙的抗剪能力。同时也加强了整体性。(梁通常可以按普通框架梁的构造配筋即可,但在建模中应该如何操作呢?)

新手做设计,请问一下在做剪力墙的时候,要不要有梁直接穿墙而过,在PKPM建模时,应该怎么处理,谢谢?
另外,再请教一个问题:就是墙肢与墙肢之间的连梁在建模时,应该是以梁来建模还是以在整片剪力墙上开洞来建模呢?
对于第二个问题,现在算是比较理解了。既然有这些好处,那么在建模中通常是怎样来做的呢?实际工程中又是怎么做的?

现在,根据楼下们的意见,结合自己查了《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。
对于梁要不要穿墙而过,我认为在建模时不要建梁,但在出施工图的时候,以构造配筋来做梁,这样子做会使结果偏于安全。不知道高手有何意见,欢迎继续探讨。


[ 本帖最后由 ljr382002 于 2011-3-29 23:48 编辑 ]
免费打赏
ljr382002
2011年03月27日 13:19:27
2楼
希望高手鼎力指点

[ 本帖最后由 ljr382002 于 2011-3-27 13:21 编辑 ]
回复
dz_l
2011年03月27日 13:38:50
3楼
可以穿梁而过,在梁支点处设置暗柱,按计算配筋。对于是按梁输入还是按墙上开洞输入,要根据梁跨高比来确定,梁跨高比≥5,一般按梁输入,小于5时按剪力墙开洞输入。
回复
sinoyouth
2011年03月27日 13:39:37
4楼
剪力墙结构墙内不用设梁,连梁按跨高比限制5以下开洞,5以上设框架梁。
回复
ljr382002
2011年03月27日 13:50:47
5楼
对于暗柱的话,在PKPM建模时只是以剪力墙输入,而不用再以柱输入吧?我在建模时是以剪力墙直接输入,出图的时候是这样子的 QQ截图未命名.jpg
回复
guojiekun
2011年03月28日 14:06:32
6楼
还不懂。。进来学习了
回复
linchuanzu
2011年03月28日 14:52:44
7楼
学习 到了,呵呵
回复
daqingluobo
2011年03月28日 15:17:15
8楼
一般都是按洞输入,PKPM会自动把跨高比>5的连梁按框架梁计算,但有时会出现比较多的连梁超筋情况,这时会把部分开洞连梁按梁来输,同时两端铰接处理,这样得出的连梁一般不会超筋,地震力由墙肢承担,连梁两端的暗柱有可能配筋会增加。但注意无论怎样调整,整体计算的位移和扭转均不能超限。
回复
speed1023
2011年03月28日 15:21:23
9楼
PKPM建模好像没有输入暗柱的
回复
mecidar
2011年03月28日 15:22:33
10楼
暗梁不必输入,连梁按梁或按洞口输入均可,哪种方便选哪种
回复
天天空空
2011年03月28日 15:29:17
11楼
剪力墙可以设洞