【拆解】对1P 1N与2P开关原理探个究竟~~~
nhsl
nhsl Lv.7
2011年03月27日 10:45:42
只看楼主

常在论坛上看到一些爱好者对1P+1N与2P空气开关的原理上有分歧,为此俺对该期间进行了解剖,让大家共同分析它们之间的区别。

常在论坛上看到一些爱好者对1P+1N与2P空气开关的原理上有分歧,为此俺对该期间进行了解剖,让大家共同分析它们之间的区别。
1.jpg

1.jpg

免费打赏
nhsl
2011年03月27日 10:46:31
2楼
先拆开1P+1N的看看吧
2.jpg
回复
nhsl
2011年03月27日 10:47:10
3楼
继续拆开看看,这个是带漏电保护电路的部分
3.jpg
回复
nhsl
2011年03月27日 10:47:44
4楼
全部拆开,零线是不能断开的,只有断开一相火线的功能,
4.jpg
回复
nhsl
2011年03月27日 10:48:18
5楼
再看看2P的开关内部结构
5.jpg
回复
nhsl
2011年03月27日 10:48:57
6楼
这个是内部结构图,从该图上很明显的看出来,两相都是能断开的。
6.jpg
回复
nhsl
2011年03月27日 10:49:18
7楼
从以上内部图就很明显的看出来它们之间的区别来,对于3P+1N与4P同样是这个道理,所以在选择开关的时候,就不会犹豫了。
回复
gaotao52811111
2011年03月27日 17:52:23
8楼
很直接!!
回复
hello_co188
2011年03月27日 19:02:52
9楼
虽然很多人都知道1P+N是不断N线的。
但很支持楼主的这份热心肠,此帖有图有真相,真的很不错。
回复
hzongbingh
2011年03月27日 19:08:15
10楼
第一个看的内部结构 谢谢楼主
回复
老灰兔子
2011年03月27日 21:54:33
11楼
有些厂家的产品样本中的1P+N(包括3P+N)电路符号是同时断开N线的,但N线不具有保护功能,所以我接受一些人的“1P+N(包括3P+N)是同时断开N线的,但N线不具有保护功能”的说法,因为产品样本上确实这么标示。

我拆开过很多各类的nP+N的断路器,到目前为止,还没有见到过同时断N的nP+N的断路器。我希望那些经常说“1P+N(包括3P+N)是同时断开N线的,但N线不具有保护功能”的朋友拿出一些实物拆开给我们看看,让我们见识一下!

韩宏伟:你说得很有道理

回复