2楼
水池不均匀沉降作用,在现行水池结构设计规程(CECS138:2002)中已有明确规定,但是,如何把不均匀沉降标准值转换为作用,即不均匀沉降效应系数Cs如何取值,不像温度作用地震作用那样有章可循,工程中不能量化,请教市政设计院朋友们,谢谢!
回复
3楼
你准备设计多大容量的水池。
回复
4楼
3 楼你好!污水处理池几十立方至几千立方不等谢谢!
回复
5楼
还是很大的。你准备采用什么样的结构形式那?能否贴一个布置图看看。
对于沉降,需要按照沉降带来的附加应力设计。
回复
6楼
我也遇到水池的问题,
不知道该在水工那边问还是这边问呢
回复
7楼
相忘于江湖:你好!我由于专职水池结构设计,所以什么样的结构形式都有,过去工程上按规范规定设置沉降缝,控制绝对沉降值及差异沉降值,现在请问按照沉降带来的附加应力设计时,如何计算?能传上资料最好,不然,请给出资料出处.谢谢!
回复
8楼
由于土质差异较大,施工气候条件年不同,施工单位素质不一
建议采用很保守的数据去计算设计。
除非你采用的是刚性桩基础
回复
9楼
hzkhp:你好!你的见解很是老道,土质差异较大,施工气候条件年不同,施工单位素质不一,这三个要素确实要慎重.谢谢!
回复
10楼
继续请教市政设计朋友,谢谢!
回复
11楼
自己顶一下,目的是想把《水池不均匀沉降作用是如何考虑的?》这个问题继续讨论。
回复