低压抽屉内母排的选用
iandu
iandu Lv.2
2006年04月11日 09:28:04
只看楼主

对于低压抽屉内母排的选取需要多种规格,但不熟悉具体都有什么规格的.有熟悉的请列出具体规格.(基本都是小母排).如100A,200A,250A,400A,630A都选用什么规格的母排?

对于低压抽屉内母排的选取需要多种规格,但不熟悉具体都有什么规格的.有熟悉的请列出具体规格.(基本都是小母排).
如100A,200A,250A,400A,630A都选用什么规格的母排?
免费打赏
ofc
2006年04月11日 12:48:01
2楼
630A 10X30
400A 8X25
250A 50方电缆2跟
200A 35方电缆2跟
150A 50方电缆1跟
100A 35方电缆1跟
回复
peter00007
2006年04月11日 13:13:53
3楼
抽屉内一般采用电缆走线的方式。大电流抽屉如果合适走排时才用铜排。铜排的规格,可根据市场情况结合载流量大小来确定。也可向厂家订制。
回复
jk_00
2006年04月11日 15:58:36
4楼
现在听说有的厂抽屉全部采用硬母线走线,是为防止用电缆连接容易使断路器虚接,而且美观.不知经济性如何?
有全部采用硬母线走线厂家吗?请报个道,提供点经验.
回复
zuoxaomin
2006年04月11日 18:47:04
5楼
SIVACON
630A馈电回路是走的母排。
小规格走母排好象没必要吧。

连接点增加不少,未见就好!
回复
j.zsm
2006年04月12日 09:12:04
6楼
我们的都是做母排的。我一来到公司就是这样做了。我也很想知道其他公司是怎么做的?用母排没有用母线好吗?能不能详细的说明一下啊?
回复
jk_00
2006年04月12日 09:48:19
7楼


请讲一下母排都的怎么选用的?对应各个电流.
回复
czdq1978
2006年04月12日 14:16:02
8楼
有小小抽屉你是无法做排的,比如小抽屉里装微小电流的塑壳或是微断,还有就是有时候抽屉内装的一次二次元件比较多你必须用电缆进行电气连接。一般常规的做法是抽屉内元件少且是电流比较大的或是用电缆规格太大时一般都考虑用小铜排来制作,铜排的选取一般按照所装的断路器的桩头来选择,当然有时候需要做转接排才行(经常在ABB开关中使用这样的做法)
回复
zjsfhl
2006年04月15日 22:08:58
9楼


有些情况用硬母排不好做,比如说开关+接触器+马达控制器,用母排就不行了吧
回复
tzyuanbin
2006年04月16日 13:48:46
10楼
630以上的都是走排!这时候的抽屉模数都是很大的!
回复
忙里
2006年04月20日 11:04:24
11楼
标准GCS,MNS抽屉不管电流多少均由柜体厂配导线,经济型或GCK等400A及以上就做排比较合适;630A抽屉尽量不要做,改抽屉式开关或插拔式开产固定安装.