关于洗脸盆排水支管存水弯的问题
dmg65
dmg65 Lv.4
2011年03月25日 19:52:59
只看楼主

今天我看到施工单位提交的治理建筑工程质量通病的方案,其中有一条:禁止在洗脸盆的排水支管上装设存水弯,说老实话,我很诧异,不知这是哪个规范里面的规定,并且是“禁止”一词,请高手告知!谢谢!

今天我看到施工单位提交的治理建筑工程质量通病的方案,其中有一条:禁止在洗脸盆的排水支管上装设存水弯,说老实话,我很诧异,不知这是哪个规范里面的规定,并且是“禁止”一词,请高手告知!谢谢!
免费打赏
北极冰点
2011年03月29日 10:29:13
22楼
2009版规范4.2.7A规定:卫生器具排水管段上不得重复设置水封。条文解释中明确指出:双水封会形成气塞,造成气阻现象,排水不畅且产生排水噪声。如在排出管上加装水封,楼上卫生器具排水时,会造成下层卫生器具冒泡、泛滥、水封破坏等现象。
回复
shbzhang
2011年03月29日 11:23:34
23楼
没听说过,很超前!
回复
lzt999
2011年03月29日 13:03:04
24楼
如果是施工单位提出“禁止在洗脸盆的排水支管上装设存水弯”,基本上是因为施工单位选定的洗脸盆来水封了,这样就和规范规定相冲突了。
回复
tianweizhao30
2011年03月29日 13:10:40
25楼
面盆的楼板下是可以不设存水弯的。
回复
lzldd
2011年03月29日 14:07:50
26楼
他是考虑业主装修毛坯房的时候,洗脸盆下方都会装存水弯,如果一根排水管上有两个存水弯就不能正常排水了。而且,存水弯在本层安装有个额外的好处:比如你洗手时候,戒指掉下去了,在自己家里把存水弯卸开就可以找到,不用到楼下去折腾。
回复
chqgood
2011年03月29日 14:17:11
27楼
施工单位提交的治理建筑工程质量通病的方案,其中有一条:禁止在洗脸盆的排水支管上装设存水弯,说老实话,我很诧异,不知这是哪个规范里面的规定,并且是“禁止”一词,请高手告知
回复
yangjia2599
2011年03月29日 14:40:06
28楼
我觉得使用“禁止”一词还有有些不妥,欠缺考虑,这样容易造成设计及施工的不必要的困扰,所以还请专家予以解惑。
回复
xinxirong
2011年03月29日 14:41:43
29楼
施工单位提出的方案,当然对他们有利啊。不设存水弯,省工省材;设了存水弯,塞了又会被投诉。
回复
bingqiling1963
2011年03月29日 15:51:39
30楼
同意
回复
zz33702577
2011年03月29日 16:31:07
31楼
这个年代什么都难,连赚个土木币也这么不容易
回复

相关推荐