-35度低温机组为何到-8度就不下降了呢?
tyqkey
tyqkey Lv.7
2011年03月25日 17:02:50
只看楼主

上个月做了一台10P/-35度的低温机组,前几天用户试机时发现温度降到-8度就无法再降了。因接到用户电话时我正在浙江出差,只向用户了解了一下基本情况,根据用户所反映情况:高压15/低压1。0,温度到-8度就再也不下降了,用户防冻液没有问题,冷却负荷也没有超过原设计参数。电话里沟通一时也说不清,再就是用户本身也不专业,所反映的情况不一定真实,看来只有到现场去看看了。 星期天下午没事,和同事开车去无锡用户处检查设备,到现场后初步看了一下外观以及停机压力,均没有发现异常。开机运行几分钟,温度直线下降,到-8度左右就再也不动了,压力还是高压15,低压1。0左右。我打开水箱盖一看,里面全是黄色的液体,跟我试机的乙二醇完全不一样,一问用户才知这是汽车上专用的防冻液,说是可以达到-20度!我摸了下盘管蒸发器,发现盘管结了厚厚的一层冰,而且随着开机时间长越结越厚了,因用户没有乙二醇,没有更换重新试机,个人分析还是防冻液浓度不够,盘管结冰导致传热不良以致温度无法下降!因没有重新试机,心中总有个结,所以拿出来请大家帮忙分析一下,相互交流,共同提高,谢谢!!!

2011年03月29日 00:25:25
12楼
是用乙二醇是载冷剂的吗,是不是跟中央空调一样用水做载冷剂一个原理,蒸发器的冷量如何传递呢,小弟不懂,指教下
回复
骊珠
2011年03月29日 01:11:26
13楼
冻结了吧?还是要换才行啊。
回复
alax777
2011年03月29日 04:41:33
14楼
学习了,用户使用过程中,要定期清洗蒸发器,和冷凝器。
回复
tyqkey
2011年03月29日 10:32:28
15楼
这位兄弟言重了,新手上路,难免有些疑惑,这也很正常吧,能够得到各位的指点很荣幸,欢迎批评指正,谢谢!!!
回复
jones1
2011年03月30日 20:04:14
16楼
是否箱体长时间开门或频繁开门,造成蒸发器结冰,机器有能力,但降不了温
回复
wentao111
2011年03月31日 11:45:32
17楼
防冻液浓度不够,盘管结冰导致传热不良以致温度下降过慢!
回复
chenqiansheng
2011年04月01日 12:49:23
18楼
检查一下冷凝器的大小,是不是冷凝小了?
回复
zhan0421
2011年04月20日 20:56:01
19楼
温度太低浓度不够粘度大,现在市场上有一种载冷剂可以达到-100℃,可以和他们的湛经理联系 13470259205
回复
yantinghui12
2014年02月11日 23:59:45
20楼
是因为客户选择的载冷剂换热效果差造成的。
回复

相关推荐

APP内打开