框支梁内对拉螺杆加套管,因为螺杆数量比较多,螺杆加套管后结构梁就会存在很多孔,大家说说自己转换梁施工的时候都是这样做的吗?对梁结构受力有影响吗?有没有把对拉螺杆不加套管的直接打入结构梁的?大家讨论讨论[ 本帖最后由 zhuxin1983 于 2011-3-25 17:02 编辑 ]
框支梁内对拉螺杆加套管,因为螺杆数量比较多,螺杆加套管后结构梁就会存在很多孔,大家说说自己转换梁施工的时候都是这样做的吗?对梁结构受力有影响吗?有没有把对拉螺杆不加套管的直接打入结构梁的?大家讨论讨论
[
本帖最后由 zhuxin1983 于 2011-3-25 17:02 编辑 ]
2楼
根据图形,从受弯方面来说,梁上部受压区范围内布置的对拉螺栓可能只有一排,影响应该有限,对布置在非受压区的螺栓对梁应该是没有影响的。对受剪来说,对拉螺栓间距可以要求不按正方形布置,可以减少在45°抗剪斜截面上的孔洞,从而减少孔洞对截面削弱的影响,从这么大的截面来说,对拉螺栓孔洞对抗剪影响应该不大。对与有密闭性质的地下室外墙或人防墙,对拉螺栓是不加套管的。
回复
3楼
地下室的框支梁可以加螺栓,对提高施工速度有好处,造价也底,如果采用钢管加固的话,时间长不说,质量也很难保证。建议采用一次性对拉螺杆,间距可以减少,相应增加钢管支撑的数量,相结合比较好。
回复
4楼
楼主做的是大梁,中间的套管只是固定模板施工的,对结构不会产生实质性损伤的,几乎可以忽略。只要是按标准施工,肯定都没有问题的,混凝土结构没有这么脆弱。结构设计的时候有很多安全系数的,例如材料的强度取标准值,荷载取分项系数,以及荷载组合,当然还有箍筋对混凝土强度的影响等。所以只要楼主的设计是正确的,按标准施工,只是中加固定模板的对穿螺栓对结构安全没有太大影响,几乎可以忽略。
回复
5楼
对拉螺栓对结构没影响,为了防止涨模,最经济的。你只用钢管很费钢管,还要双扣件抗滑。别光看理论,现实中很多东西跟理论对不上,
回复
6楼
我还不是很懂。。继续查找资料再说。。
回复
7楼
我认为上面回复是中肯的 很受用的
回复
8楼
做设计的,学习了
回复
9楼
谢谢dz_l、hnuhust及楼上各位的回答~
回复
10楼
继续查找资料再说
回复
11楼
我们工地上直接把拉杆打进混凝土里,不要了
回复