荧光灯管发黑损坏的问题
cwm.ql
cwm.ql Lv.2
2011年03月25日 16:16:02
来自于照明工程
只看楼主

100套2*28W无尘灯 出货不超过2个月,灯具两端发黑,灯管不亮的数量不下于40套。现场去看,接线没有问题。换了整流器之后,2个月又出现这样的问题。请教下高人,分析下有没有其他的原因导致这种问题。

100套2*28W无尘灯 出货不超过2个月,灯具两端发黑,灯管不亮的数量不下于40套。
现场去看,接线没有问题。换了整流器之后,2个月又出现这样的问题。
请教下高人,分析下有没有其他的原因导致这种问题。
免费打赏
cwm.ql
2011年03月25日 16:17:00
2楼
希望高人,有经验的老电工帮忙解答
回复
dyj.100
2011年03月25日 19:40:26
3楼
灯管与整流器是否匹配.灯管质量是否有问题.开关灯次数是否频繁
回复
hello_co188
2011年03月25日 22:47:12
4楼
灯管一般都有标准使用寿命,像楼主这种情况肯定是有问题。
就像楼上所说,要么灯管和镇流器不匹配,要么是灯管存在质量问题。
像T4系列的荧光灯寿命挺长的。
回复
rfygh
2011年03月25日 23:15:48
5楼
同意。。。。。。。。。。
回复
huzhiwei0551
2011年03月26日 13:57:09
6楼
无尘灯一般都是使用的T5管日光灯,灯管的使用寿命平均都是有8000小时左右,这么短时间就坏可能有两点原因:
1.使用的灯管与镇流器不配套。
2.使用了劣质的卤粉灯管,最好使用混合粉或者三基色荧光粉灯管。
回复
建筑电气
2011年03月29日 15:36:45
7楼
学习了,不知道灯管和镇流器怎么才匹配
回复
rainy_6680
2011年03月30日 11:13:07
8楼
灯管正常寿命都在8000小时以上,搂住这样2个月就坏应该很有问题
除了楼上说的那俩问题外,是不是搂住现场的工作方式和普通不一样:例如电源电压不稳;是否经常调压等
回复
加肥猫
2011年03月31日 11:37:49
9楼

分析有理
回复
shangdengbing121
2011年04月06日 13:59:06
10楼
基本上可以定性为灯管的问题了,应该生产灯管的厂家采用了劣质的卤粉什么的,建议以后使用光源的话都用牌子的,多不了几块钱!
回复
cwm.ql
2013年10月31日 11:01:12
11楼
实际上这个灯具采用配置是飞利浦2×28W整流器+28W865灯管。最终的问题是灯具的灯脚属于不良产品。导致了灯管的灯针和灯脚铜片接触不良。不仅对灯管造成损伤,而且对整流器也有损伤。