大家好! 小弟刚做风机不久,这两天在给**做一个PPT,关于风机效率,我PPT给的公式为: 有效功率(kW)=风压(Pa)X 风量(m3/h)/(3600 X 1000) 完后发给**商,他说那个3600该改成3560,这个**商做了好多年了,很有经验,请问下**说的又道理吗?为什么?
大家好!
小弟刚做风机不久,这两天在给**做一个PPT,关于风机效率,我PPT给的公式为:
有效功率(kW)=风压(Pa)X 风量(m3/h)/(3600 X 1000)
完后发给**商,他说那个3600该改成3560,这个**商做了好多年了,很有经验,请问下**说的又道理吗?为什么?
12楼
dreamwql 发表于 2011-11-23 10:22 请问一下,公式中的风机效率怎么个求法?盼解!效率是用输入的轴功率和有效功率(QH)算出来的,先有蛋还是先有鸡的问题
回复
13楼
你这个公式是错的,我也算了你的跟实际的不一样交流QQ373789775
回复
14楼
肯定影响疏散,压缩吊顶高度,提高挡烟垂壁的安装高度。
回复
15楼
我也在找风机效率的计算方法
回复
16楼
风机效率找厂家要呀
回复
17楼
不论是水泵还是风机功率 计算都 涉及到了功、力、移动距离。你的公式还差个裕量系数和重力加速度。裕量系数从1.01~1.15是因风机越大了值越小,再乘以0.98.你说的供应商采用的3560只是在某个范围的风机计算时用的,也不是很准确。毕竟电机功率值是阶梯式的不是无级取值的,你最终还是要就近选值的。其实计算也只是算了大约值,误差总是有的,采用哪个系数和厂家的经验及个人长期经验有关系。
回复