排管式蒸发器,在计算排管的通路长度时,每通路的负荷是怎么确定的?
排管式蒸发器,在计算排管的通路长度时,每通路的负荷是怎么确定的?
免费打赏
hssanyue
2011年03月27日 17:54:02
2楼
怎么都没人看啊,郁闷
回复
fengxiang1025
2011年03月28日 09:11:59
3楼
简单说一下吧,主要考虑两个因素一是阻力损失。(充分考虑会有速度)2是蒸发量要恰当。单管长度不应过长,(也不要过短)过长过热度大。造成不回油回气温度高。降温速度慢,机组无法运行。过短机组回液。也不易降温,蒸发面积确定之后。选择相当的机器制冷量。