1和2是“单相(接地)短路保护”,3是(是三相四线系统+PE线的)漏电保护。
1和2的定值是变压器额定电流的1/2~3/4,根据单相负荷可能产生的不平衡电流定。
3的定值较小,根据系统的绝缘情况而定,一般不会超过额定电流的20%。
回复
3楼
谢谢,1和2有区别吗?
回复
4楼
当然有区别!
1、零序CT安装在1处,那么其可以采集到正常运行时的三相不平衡电流(IN,也就是零序电流),同时也可以采集到故障时候的单相接地电流(Id)。
2、安装在2处,只能采集到正常运行时的三相不平衡电流(IN,也就是零序电流)。
3、安装在3处,只能采集到故障时候的单相接地电流(Id)。