边区格的双向板,四边和梁整浇,靠边处的板约束怎么定,是固支还是简支
边区格的双向板,四边和梁整浇,靠边处的板约束怎么定,是固支还是简支
2楼
我的做法是:按简支计算,并适当地增大负弯矩钢筋。
回复
3楼
我们这边的做法也是选简支
但我个人认为这要视约束梁的刚度而定
并且就算用简支但构造上又不是只是保证正筋足够大而已
回复
4楼
应该说是按照固接,因为板的平面外的刚度是很小的,一般来说梁的平面外的刚度 要比板大的很多!
回复
5楼
我的做法是:按简支计算,并适当地增大负弯矩钢筋。
回复
6楼
如何“适当地增大负弯矩钢筋”?
有没有按照固接算的?固接和铰接两个的计算结果好像差别蛮大的
回复
7楼
刚刚参加工作,需要学习的东西太多了。。希望大家互相交流学习。。参加银狐设计,努力回帖。提高自己,奉献大家。谢谢大家的无私贡献。。
回复
8楼
支座刚度够大的话可以按固定端计算,但是边区格板的计算弯矩不应调幅.
回复
9楼
支持8楼。
回复
10楼
按简支算的话,加大负筋?加多大?满足最小配筋率就可以了吗?
回复
11楼
按简支计算,配筋可取(1/3~1/4)跨中板底面积,边梁约束强取1/3,其他情况可取1/4。
配筋不宜过大,否则对边梁造成大的扭转!应该说得很清楚了。
回复