一般情况下,出线柜中的CT P1端在上方,P2端在下方(CT正装);进线柜中的CT P1端在下方,P2端在上方(CT倒装)都符合电流互感器中P1为进线端P2为出线端的原则,请教高人什么情况下电流互感器的P2为进线端,P1为出线端?
一般情况下,出线柜中的CT P1端在上方,P2端在下方(CT正装);进线柜中的CT P1端在下方,P2端在上方(CT倒装)都符合电流互感器中P1为进线端P2为出线端的原则,请教高人什么情况下电流互感器的P2为进线端,P1为出线端?
2楼
有高人吗?我顶!
回复
3楼
哈哈在正常的使用情况下都是P1为进P2为出,如果你想那么用的话,就是把K1和K2的接线调换一下就可以了
回复
4楼
还有没有别的原因?
回复
5楼
装反的话会怎么样呢?
回复
6楼
我们知道,一般情况下电流互感器的二次接线端子都是在P1端即进线端,有时为了工人接线方便,要求二次端子必须在上方.这时根据一次电流的走向就有可能倒装或正装了,二次接线就要考虑S1 S2反不反向了
回复
7楼
回复
8楼
对于中压开关柜来说,大部分进线柜和出线柜的结构是相同的,即互感器的安装方向是相同的
但是进线和出线的电流方向是相反的,这个时候就需要有一类(出线or进线)柜内的互感器二次侧的端子要反过来接线
回复
9楼
CT无论正,反装都不会影响正常使用,一般P1端和二次的接线端子同向。CT的安装以方便二次接线为原则。
P1端为进线时,S1为二次的出线端,这个不能搞错。
回复