请教电度表问题
maillyw
maillyw Lv.2
2006年04月10日 16:34:58
只看楼主

电度表有 1.5(6)A、2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、5(40)A、 10(40)A、10(60)A、20(80)A 括号内表示什么?是不是最大电流

电度表有 1.5(6)A、2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、5(40)A、
10(40)A、10(60)A、20(80)A
括号内表示什么?是不是最大电流
免费打赏
ws550998758
2006年04月13日 14:58:10
2楼
括号前是标定电流,括号内是最大电流。
回复
lely14
2006年04月13日 15:46:21
3楼
楼上的说的很对,支持!!!!
回复
dreamboat
2006年04月13日 16:11:34
4楼
确切的说是额定最大电流
回复
liuwen1017
2006年04月13日 17:14:19
5楼

额定最大电流 蛮准确
回复
yxy1967
2006年07月06日 17:01:01
6楼
括号内是最大电流,括号前是额定电流。
回复
zhenghua67385314
2006年07月06日 17:11:58
7楼
例如:2.5(10)A电能表
2.5表示:额定电流
10表示:最大电流
2.5*0.2%=0.005A=5mA:启动电流

5mA以下:电能表不工作
5mA-2.5A:表示电能表计量不准确
2.5-10A:表示电能表正确计量
回复
haihejkle
2006年07月06日 19:05:11
8楼



为什么会乘0.2% 这个是不确定的 不同的厂家 互感器不同 要看具体参数
但 总的说来 计算是正确 的
回复
lhycwh
2006年12月01日 19:28:41
9楼
为什么有人说5(20)A的电表能够承受40A的电流,请问是什么意思