户式水机的定压和排气问题
zhaowenliangde
2011年03月25日 08:48:20
来自于中央空调
只看楼主

户式水机的定压因房间高度所限,补水一般采取补水阀加安全阀,但有自来水停水时系统会缺水(补水阀的止回不严),而户式水机系统的排气比较困难而安装有高度,用户自己处理不了,增加售后成本。请问各位同行是怎样处理这样的问题的,在这里先谢谢了。

户式水机的定压因房间高度所限,补水一般采取补水阀加安全阀,但有自来水停水时系统会缺水(补水阀的止回不严),而户式水机系统的排气比较困难而安装有高度,用户自己处理不了,增加售后成本。请问各位同行是怎样处理这样的问题的,在这里先谢谢了。
免费打赏
erbaoer
2011年03月25日 11:55:40
2楼
应设小气压罐
回复
huwuwen
2011年03月25日 15:36:11
3楼
要做一个小定压补水装置,即压力传给器加电磁阀加定压罐,自来水压力大的话就可以不要增压泵,
你这个问题的关键是止回阀不严,有了电磁阀就没有问题了,如果要最少的成本的话,你就设2个止回阀咯,
回复
zhaowenliangde
2011年03月25日 20:49:22
4楼
谢谢你的答复,你是否这样做过。
回复
pxr_2008
2011年03月25日 20:53:45
5楼
现在主机设备上都装有囊式膨胀罐
回复
zhaowenliangde
2011年03月25日 21:04:24
6楼
这个我也清楚,就是系统试水后补水排空不容易,用户不满意。
回复
songlei88820163com
2011年03月26日 01:24:01
7楼
这个貌似没那么麻烦吧 ,以前碰到多一点 好像..
回复
suyc007
2011年03月26日 22:29:13
8楼
我们用的补水阀,从来没遇到这个问题,这个得在采购渠道就要把关严格,不要利益太最大化了。
回复
qq0536
2011年03月27日 15:29:37
9楼
看了各位的帖子,受益匪浅,谢谢了。
回复
qq0536
2011年03月27日 15:30:05
10楼
看了各位的帖子,受益匪浅,谢谢了。
回复
azure163
2011年03月28日 09:12:55
11楼
最近出了一种补水排气定压一体的装置,很不错。好的品牌有reflex等。有适用于户式的。可以上网查一下相关资料。