一个和建筑吵红了眼的问题
yzxgs
yzxgs Lv.4
2006年04月10日 12:33:40
来自于防雷减灾
只看楼主

有个四层厂房耐火等级为一级的丙类厂房,162mX72m,每层建筑面积约11600平米,共4.6万平米,建筑认为按GBJ-67第3.2.1条,超过了6000平米要求做喷淋,我认为在每层的中间加道防火墙将每层分为不超过6000平米的两个防火分区即可满足规范的要求。建筑否定了我的说法,认为P125“表中最大允许占地面积是指每层允许最大建筑面积”。也就是一层无论做不做防火分区,按一层总面积都不能超过6000平米,我的理解P125所说的是指每个防火分区最大允许面积而非一层的建筑面积,早上争论了半天,发来,给大家讨论讨论。

2006年04月10日 13:58:59
2楼
我是做水的,好象帖在这里不合适,没人来讨论!
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年05月27日 08:30:59
3楼
建议斑竹给转贴!
回复
加肥猫
2006年05月27日 13:59:04
4楼

我支持你的理解,合理分割防火分区应作为控制火灾的首要手段。如达不到要求再加报警啊,喷淋啊
回复

相关推荐

APP内打开