家用N线问题
twtyyyp
twtyyyp Lv.2
2006年04月10日 12:12:48
只看楼主

自己造的房子一般都没有专门的PE线的,请问能不能N线当PE用,直接接到插座的上孔?如果不行,那是不是拉一根接地线到插座的上孔?

自己造的房子一般都没有专门的PE线的,请问能不能N线当PE用,直接接到插座的上孔?
如果不行,那是不是拉一根接地线到插座的上孔?
免费打赏
finaday
2006年04月10日 12:23:28
2楼
三相不平衡时N相也会有很高的电压,有时候会比正常相的电压要高,建议另配PE线
回复
twtyyyp
2006年04月10日 12:54:25
3楼
目前问题是房子已经造好了,是不是用一根线先接地,然后直接与插座的上孔连接起来就可以了?这样连接上去的线是不是就是PE线了?(这里都是指二相三孔插座)
回复
王若男
2006年04月10日 12:54:34
4楼
可以自己再做一组地线!专门做PE线用!要按规范来做!间距5米一根,不少于3根,深度不小于2.5米!
回复
twtyyyp
2006年04月10日 13:09:50
5楼
可以自己再做一组地线!专门做PE线用!要按规范来做!间距5米一根,不少于3根,深度不小于2.5米!

我是自己家里用用,不用什么规范的。只要能起作用就可以了,成本不要太大。
回复
lyjwhy
2006年04月10日 13:14:42
6楼



其实PE线跟N线在照明箱内其实是连着的,但对于有些电器是必须要专用的PE线,这就是可靠接地的要求,所以在插座上PE线是必须的,不能省。
回复
yangtieqiang
2006年04月10日 13:18:45
7楼
当然不能用N线当PE线使,可以自己再做一组接地线/
回复
twtyyyp
2006年04月10日 13:22:38
8楼





自己具体怎么做接地线,不要说按规范来,只要能起作用就可以了,不要花很多钱。
回复
hdsr178
2006年04月10日 14:17:14
9楼
工程建设中常利用建筑物的钢筋作为防雷接地网。
利用防雷接地网做PE接地,也是我们的做法,具体是:
在做浇筑混凝土基础前,将一部分钢筋伸出模具并与大地可靠接触;安装时将PE线直接接到预先焊在接地网上的不锈钢螺丝柱上并螺母拧紧。
这种做法的缺点是必须预先设计好,但效果非常可靠,实现了真正意义上的等电位接地。经检测:接地电阻不到1欧姆,远低于国标不大于4欧姆的规定!
回复
xiebing1999
2006年04月10日 15:55:31
10楼
可以自己再做一组地线!专门做PE线用。要注意到安装漏电保护器,N和PE不能混在一起
回复
hemiaochan8438
2006年04月10日 16:56:53
11楼
我家也是没有pe线 我就自己做了一个,一头连插座,另一头嘛。。。嘿嘿,连在自来水管上啦!