第三块砖:怎么才算是任何部位有二根水柱同时到达?..
q131427
q131427 Lv.9
2002年12月20日 17:42:22
只看楼主

这个问题不是讨论"同时”的问题,而是讨论“到达”!有些图纸上:光看数字,按水带(按25米)+水柱(按11.3米),折减系数后有效长以29米算,均有两根水柱同时到达了任何部位。可是最远处的房间(内部最大纵深只有五米吧),一只水枪的头部根本就伸不到门口!在有这种情况时,在水带+水柱满足的前提下,还要再校核一下是否两只水枪的头部均可以伸到房间门口,因为这样才可以实际灭火。大家有可见解。

这个问题不是讨论"同时”的问题,而是讨论“到达”!
有些图纸上:光看数字,按水带(按25米)+水柱(按11.3米),折减系数后有效长以29米算,均有两根水柱同时到达了任何部位。
可是最远处的房间(内部最大纵深只有五米吧),一只水枪的头部根本就伸不到门口!
在有这种情况时,在水带+水柱满足的前提下,还要再校核一下是否两只水枪的头部均可以伸到房间门口,因为这样才可以实际灭火。
大家有可见解。
免费打赏
2002wjs
2002年12月20日 19:38:26
2楼
我们这儿一直就是先画圈,特殊步位还需按水龙带的实际长度加充实水柱投影长,
模拟敷设,且充实水柱不能打弯。
回复
q131427
2002年12月21日 13:10:41
3楼
说的好:充实水柱不能打弯。
回复
mechine
2002年12月21日 13:23:36
4楼
哈~
回复
nian兄
2002年12月26日 16:37:40
5楼
不知道谁用消火栓去灭过火,我没试过,但求心安理得吧!