关于冷凝器与蒸发器面积比问题
jenry820
jenry820 Lv.4
2011年03月24日 09:30:46
只看楼主

刚刚看到一篇论文,里面这样描述:——根据热力学定律和制冷循环的两器匹配原则,F 冷凝= n F 蒸发,根据经验n取值为1.2比较合理。验证:F冷凝/F蒸发= 0.62<1.2,判断匹配合理。——为什么判断匹配合理?我怎么看不懂呀。请教各位。

刚刚看到一篇论文,里面这样描述:——
根据热力学定律和制冷循环的两器匹配原则,F 冷凝= n F 蒸发,根据经验n取值为1.2比较合理。
验证:F冷凝/F蒸发= 0.62<1.2,判断匹配合理。

——
为什么判断匹配合理?我怎么看不懂呀。请教各位。
免费打赏
wjs471574050
2011年03月26日 23:46:33
22楼
主要应该根据负荷及压缩机功率以及换热温差
回复
zqczqb
2011年03月27日 11:15:59
23楼
学些了 呵呵!!!!
回复
whfmayu
2011年03月27日 20:15:10
24楼
回复
whfmayu
2011年03月27日 20:18:13
25楼
whfmayu@126.com
能否将论文共享一下!谢谢!
回复
qfq9
2011年03月27日 21:09:20
26楼
蒸发器和冷凝器的型式多种多样,换热面积之间没有直接的定比关系。你说所说应该是热负荷比,若两器相同的话, 一般有的厂家就按执负荷比来选择两器比,一般在1.2-1.4之间,也有的半吊子工程师就这个问题来刁难前来面试的技术人员。
回复
huchunyan502
2011年03月28日 13:20:51
27楼
文章那段话是建立在另一参考文献的基础上,有这篇论文的可以查看论文下面的参考文献内内容。
回复
zhanghuihanxue
2011年03月28日 14:08:25
28楼
这是个经验数值,QK=W+QO有此关系式可找到蒸发器换热面积与冷凝器换热面积的关系。因计算结果其冷凝器的面积一般是蒸发器的面积的1.2倍。所以1.2就成了这个经验值的系数。
回复
alax777
2011年03月29日 05:13:36
29楼
楼主所说的比例一定是在特定条件下的特指的冷凝器和蒸发器。
回复
jones1
2011年03月30日 20:55:56
30楼
探索中,本人做恒温恒湿试验机和冷热冲击试验机,本公司的F冷F蒸大概3:1,请留论文地址!!!!!!!
回复
峰哥
2011年03月30日 22:30:03
31楼
存在的可能就是对数换热平均温差差别很大,可能会产生这种情况。
一般情况下,还是要看蒸发温度和冷凝温度及进出口流体温度的影响。QK=W+QO这个自然没错,但是传热系数也可能不一样,对数传热平均温差不一样,自然有可能!
回复

相关推荐

APP内打开