刚刚看到一篇论文,里面这样描述:——根据热力学定律和制冷循环的两器匹配原则,F 冷凝= n F 蒸发,根据经验n取值为1.2比较合理。验证:F冷凝/F蒸发= 0.62<1.2,判断匹配合理。——为什么判断匹配合理?我怎么看不懂呀。请教各位。
刚刚看到一篇论文,里面这样描述:——
根据热力学定律和制冷循环的两器匹配原则,F 冷凝= n F 蒸发,根据经验n取值为1.2比较合理。
验证:F冷凝/F蒸发= 0.62<1.2,判断匹配合理。
——
为什么判断匹配合理?我怎么看不懂呀。请教各位。
12楼
这是什么地方适应 啊 这么复杂 空调有多大是场啊 有前景吗 我想要学习
回复
13楼
一般空调工况
冷凝热=蒸发热+压缩机功率
压缩机功率一般在蒸发热的0.3倍COP=3
故冷凝热=1.3倍蒸发热
当然最好是大于保险
回复
14楼
感谢各位的关注
说了这么多,谁能解释一下论文那句话的意思吗?——我看不懂。
回复
15楼
没看前后文不知道F具体意义
回复
16楼
谢谢斑竹持续关注,原文如下:
⑤蒸发面积的计算:由于冷柜是靠箱内壳轧花铝板作为制冷的传热面,故蒸发器的面积应为箱内壳围板的面积之和。即
F蒸发=F左侧+ F右侧+ F前+ F后=2.0 m2 (4)
冷凝器散热面积的设计计算:由于该冷柜是靠箱下底**丝管式冷凝器作为散热面,故冷凝器的面积应为盘管和钢丝的表面积之和。即
F冷凝= F盘管+F钢丝=1.233m2 ( 5)
根据热力学定律和制冷循环的两器匹配原则,
F 冷凝= n F 蒸发 (6)
根据经验n取值为1.2比较合理。验证:
F冷凝/F蒸发= 0.62<1.2,
判断匹配合理。
回复
17楼
能发给我论文供参考一下嘛?谢谢
回复
18楼
请留邮箱。。。。。。。。
回复
19楼
太高深了!学习学习
回复
20楼
(一般空调工况
冷凝热=蒸发热+压缩机功率
压缩机功率一般在蒸发热的0.3倍COP=3
故冷凝热=1.3倍蒸发热
当然最好是大于保险)非常赞同
回复
21楼
buxiaodea
回复