180KW的主机,电缆要配多大?请给出准确的计算方法.谢谢.
180KW的主机,电缆要配多大?请给出准确的计算方法.谢谢.
2楼
楼主要提供:功率因素 Cos =?,敷设方式?线路长度?环境温度?
回复
3楼
二楼是湖北人呀?就按照常规机组.及一般条件来选啦.
回复
4楼
功率 Pjs = 180 kw
功率因素 Cos =0.8
计算电流 Ijs = 341.86A
敷设方式:空气/桥架
环境温度30℃
线路长度100米
可以采用YJV3*240电缆
回复
5楼
使用功能和环境也要提供阿
回复
6楼
个人觉得3*185+2*90MM2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆足矣,240好像太大吧.
回复
7楼
电流计算360A
聚路已烯绝缘电力电缆
空气中附设 埋地敷设
240MM平方 404A 305A
300MM平方 467A 344A
你选240MM平方即可。
回复
8楼
400A/3P
回复
9楼
建议选用VV-1KV-3*300+2*150
回复
10楼
个人觉得3*185+2*90MM2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆足矣,240好像太大吧.
回复
11楼
看他的运行电流,然后再乘以1.5就行了,最后查表