图纸简介: 图纸包括空调施工设计说明、空调通风平面图、一层空调水系统平面图、标准层空调水系统平面图、屋顶通风平面图、水系统图、地下室空调通风平面图、主要材料统计表等。 附件名:20063251143268062049.zip 文件大小:1240K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
图纸包括空调施工设计说明、空调通风平面图、一层空调水系统平面图、标准层空调水系统平面图、屋顶通风平面图、水系统图、地下室空调通风平面图、主要材料统计表等。
附件名:20063251143268062049.zip
文件大小:1240K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
发表几点个人看法:
1、代号“7”查表未风机盘管,风量为5000m3/h,此段主管尺寸为:1000*500,
风速仅为2.7m/s,对于商场来讲,风速有点慢,风管太大造成没必要的材料
浪费。
回复
3楼
不明白为何这段风管要这样做?
回复
4楼
商场应该设适当的排风系统!
12、14图号怎么能叫通风平面图呢〉?
回复
5楼
不错,毕业设计能做成这样,比我做毕业设计的时侯强多了
加油
回复
6楼
谢谢大侠的指点,这这里面确实有很多做得不当的地方,主动要是在负荷计算的时候不是很准确,
初次做毕业设计,经验不足,画图也有不对之处,以后一定努力改正.
回复
7楼
无风道诱导器通风与空调工程,据说从日本传如中国,01年日本的设计师在中国广州首次采用了无风道诱导器通风空调工程,最近几年比较盛行,请各位大虾对于无风道诱导器的通风空调工程设计及施工中的问题进行探讨交流,也请各诱导器厂家加入一起探讨,推进我国通风空调新技术的发展
回复
8楼
出口风速很大,射程较远,用于空间大的体育场.地下车库,等大型建筑.
回复
9楼
aook
回复
10楼
下下来看看,不知道怎么样,初看见有这么多的图纸,应该值得期待
回复
11楼
无风道诱导器通风与空调工程,据说从日本传如中国,01年日本的设计师在中国广州首次采用了无风道诱导器通风空调工程,最近几年比较盛行,请各位大虾对于无风道诱导器的通风空调工程设计及施工中的问题进行探讨交流,也请各诱导器厂家加入一起探讨,推进我国通风空调新技术的发展
回复