改造建筑自喷问题,求教!
zhaoxin
zhaoxin Lv.5
2002年12月20日 01:09:18
只看楼主

现状:一建于1953年的文化宫,外观为T字型建筑,一横处两层(局部突起为三层)一竖处地势较低,一层为歌舞厅(单独对外开门),二层为电影院与一横处一层标高相同由一横处一层大厅进门。(影院后部分为两层,座位1100左右)标高上一横处的局部三层为一会议室和电影院的放映间。原建筑消防不满足现在要求,总面积6500平米。

2002年12月20日 01:09:40
2楼
我的问题:现其西侧要新建一游泳馆(连廊连接)并要改造文化宫一横处两层作为棋牌娱乐场所,每层面积大于300平米需设喷淋,我考虑利用相邻游泳馆泳池做消防水池,泳池设备间设消防泵及喷淋泵,现我想将局部三层的会议室改为水箱间,三层可燃物少不设喷淋只设消火栓,在水箱间利用稳压泵及气压灌维持喷淋及消火栓压力这样做可否?电影院小于1500个座位是否要设喷淋(喷头高度在三层地面以上了),如三层原会议室不设水箱在泳池设备间设气压罐可以取消屋顶水箱不?气压罐应设多大,喷淋要5L/s,10min.消火栓部分多大?谁有好的建议告诉我!谢谢各位我说的您懂了没?
回复
my1366380
2002年12月23日 21:38:13
3楼
前两条有问题,泳池能否保证长年有水?泵房为重要消防岗位,宜单独设
回复
typhoon
2002年12月25日 21:39:22
4楼
稳压系统高位水箱不可少!(大多数地方现在还是这样)