我现在做的一套别墅面积较大,有三个层面,每个层面得分路分别是10,12,9路,听说规范有规定分水器的路数不超过8路,可是有12路分水器,厂家说可以用,不存在不平衡的问题,不知是否可行,请大家帮帮忙,有谁用过,是否可行,请给于答复,谢谢。
我现在做的一套别墅面积较大,有三个层面,每个层面得分路分别是10,12,9路,听说规范有规定分水器的路数不超过8路,可是有12路分水器,厂家说可以用,不存在不平衡的问题,不知是否可行,请大家帮帮忙,有谁用过,是否可行,请给于答复,谢谢。
2楼
规范说:每个分水器、集水器分支环路**不宜**多于8路
主要考虑,分水器、集水器环路过多,将导致分水器、集水器处管道过于密集。
如果工程需要,本人认为做12环路是可以的。但尽量不要这么设计。
回复
3楼
为什么一层就必须要一个分水器 你不会装几个分水器啊
回复
4楼
谢谢各位的答复。因为分水器一般是隐蔽安装,还要方便排水,又要维修方便,我们一般装在台盆下方,可是客户一般不想让分水器多占台盆下面的柜子,如果分开装,占的地方就多,所以选择集中放置,也方便管理和使用。
回复
5楼
以下是引用cc810627在2006-04-10 13:00:10.0发表的内容:
为什么一层就必须要一个分水器 你不会装几个分水器啊[/quote
是啊,可以分开设.
回复
6楼
规范中要求的不能超过8路,是有一定道理的;担心路数过多造成流速减小和导致不平衡的问题。建议分开设置
回复
7楼
每层单设壁挂锅炉,分开设置分水器和只设一个分水器在水路平衡方面有区别吗?分开和单设分水器所带的路数是一致的啊?锅炉自带的水泵、管经也是一样的啊。(我准备分设分水器,只是想和大家探讨这些问题)
回复
8楼
我个人觉得 先考虑对设计有利的位置 其次再考虑美观和操作
客户要是说不能放他家里 你还给他放到北京去啊!
回复
9楼
12路的分水器是定做的管径加粗了,完全可以,
但支管管径必须加粗,要不水量压力不够!
回复
10楼
和沈阳金德接触过,最多有生产十路的,但是效果不佳,建议分成几组,分别控制
回复
11楼
其实还是分成两个分集水器,简单明了。
回复