这样的坡度怎么定线?(如图)
viscobarca
viscobarca Lv.2
2011年03月23日 15:37:29
只看楼主

2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?

2区都很平坦,就是1区有块突然120到156,我把主干管定下152那边的话,120这边怎么弄啊?

YV[Z@G`CQ1IT0$~K3N)9YQP.jpg

免费打赏
luxianjin2002
2011年03月23日 15:56:26
2楼
采用跌水井啊
回复
viscobarca
2011年03月23日 16:19:44
3楼
还是用正交式定线,就是120到156这片放跌水井嘛?我不是很懂呵呵~
回复
zggpsgc
2011年03月24日 11:27:38
4楼
采用分级跌水
回复
xdj8161031
2011年03月25日 13:13:44
5楼
糊糊的,看不大出来
回复
haijing0313
2011年03月25日 18:55:03
6楼
采用跌水井,分级跌水,一次不要跌太多。
回复
liuzhifang369
2011年03月25日 22:59:08
7楼
采用跌水井,分级跌水,一次不要跌太多。 还是用正交式定线,就是120到156这片放跌水井嘛?我不是很懂呵呵~
回复
jackyi
2011年03月26日 09:22:13
8楼
题目中没有给出河道的最高洪水位,这是一个非常重要的设计参数!但可以这样布线,对于I区,主干管放在区域中间位置,由南向北布置,次干管东西向布置,直接排放式排水;对于II区,采用分散式布置和排水就可。
回复
jianhua4350
2011年03月26日 11:05:37
9楼
呵呵设置跌水井
回复
liuqiang1006
2011年03月27日 13:43:47
10楼
设置跌水井。 管道跌水水头为1.0~2.0M时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0M时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。
跌水井的进水管管径不大于200MM时,一次跌水水头高度不得大于6M;管径为300~600MM时,一次跌水水头高度不宜大于4M。跌水方式可采用竖管或矩形竖槽。管径大于600MM时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。
回复
zwe2112
2011年03月28日 09:23:17
11楼
。。不懂。。围观。。
回复

相关推荐