现在工地上正在安装的配电箱,请指出圈出的问题?是一家上市公司生产的。[ 本帖最后由 guojinanming 于 2011-3-23 12:03 编辑 ]
现在工地上正在安装的配电箱,请指出圈出的问题?是一家上市公司生产的。
[
本帖最后由 guojinanming 于 2011-3-23 12:03 编辑 ]
![配电箱修改.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
这是代工生产是,小企业的做工,勉强能用!
回复
3楼
横七竖八的,线路走线不规范,乱走一通。线缆也没有进行颜色区分,正如二楼所说,勉强能用。
回复
4楼
回复
5楼
这样的公司也能上市?中国的股市可真牛啊
回复
6楼
接线很不规范,将就着用吧
回复
7楼
接线是大线在下,小的在上,图中圈得地方几乎都相反。在汇流排上顺序应是A,B,C,N,PE,黑色主电缆在布线时,应该是先放。几乎都是如此问题,可以用,但工艺函待改进
回复
8楼
觉得大家好像没有说到点子上,有高手指点下吗?
回复
9楼
布线不规范,任意交叉,一二次线混在一起,存在安全隐患,A,B,C,N相序的部分未按规范执行。
回复
10楼
请元器件厂家答复
我去年到厂家跟他讲了一次,答应不再发生。现在全部如此。
现在主要讲他接线工艺差、一、二次接线混乱、维修不方便等。
请高手按规范指出问题!
回复
11楼
1.一、二次接线应分开布置。
2.一个接线桩头只能接一根导线,实在困难可以正反压接二根导线。
3.二次端子排应布置在最下面方便现场接线。
4.N相进线是否应接在NSX开关的上桩头,而不是接在汇流排上。
5.NSX出线端的A相接了一根控制电源线吧,这根线应该接在汇流排上好一点。