关于控制电源
libashiji
libashiji Lv.2
2006年04月08日 23:02:31
来自于继电保护
只看楼主

1、继电保护的控制电源也来自直流屏?2、我看到一个施工图是一个小厂房,只有10多台小电机(几kw的),没有专门的配电房,只有一个配电柜放在现场,但他居然拉了一条名曰控制电源的馈线,有什么用呢?我实在是莫名其妙。不会是检修电源的笔误吧?但如果是笔误,怎么能通过审查得出图呢?而且现场也没有检修电源的配电箱。

1、继电保护的控制电源也来自直流屏?
2、我看到一个施工图是一个小厂房,只有10多台小电机(几kw的),没有专门的配电房,只有一个配电柜放在现场,但他居然拉了一条名曰控制电源的馈线,有什么用呢?我实在是莫名其妙。不会是检修电源的笔误吧?但如果是笔误,怎么能通过审查得出图呢?而且现场也没有检修电源的配电箱。
免费打赏
gongwanni
2006年12月28日 10:29:58
12楼

不要理解控制电源和保护电源只能是直流!!!
现在很多保护和控制装置都采用交直两用(各单元自带开关电源),主交流备直流。
回复
ele00
2006年12月28日 15:09:06
13楼



跳合闸线圈
跳合闸线圈不是直流供电的吗
回复
luojun0131
2006年12月28日 17:30:09
14楼

我们电网这块现在隔离开关的控制电源都采用AC220了拉,因为它要经过闭锁回路才可以进行控制。
回复
xbwmail
2006年12月30日 15:25:18
15楼



跳合闸线圈

跳合闸线圈不是直流供电的吗



当然不都是。
回复
gongwanni
2007年01月05日 21:12:11
16楼


回答很经典!
回复