关于控制电源
libashiji
libashiji Lv.2
2006年04月08日 23:02:31
来自于继电保护
只看楼主

1、继电保护的控制电源也来自直流屏?2、我看到一个施工图是一个小厂房,只有10多台小电机(几kw的),没有专门的配电房,只有一个配电柜放在现场,但他居然拉了一条名曰控制电源的馈线,有什么用呢?我实在是莫名其妙。不会是检修电源的笔误吧?但如果是笔误,怎么能通过审查得出图呢?而且现场也没有检修电源的配电箱。

1、继电保护的控制电源也来自直流屏?
2、我看到一个施工图是一个小厂房,只有10多台小电机(几kw的),没有专门的配电房,只有一个配电柜放在现场,但他居然拉了一条名曰控制电源的馈线,有什么用呢?我实在是莫名其妙。不会是检修电源的笔误吧?但如果是笔误,怎么能通过审查得出图呢?而且现场也没有检修电源的配电箱。
免费打赏
dwyj
2006年04月09日 15:20:09
2楼
控制电源也有来自压变、低配
回复
wyxsacf
2006年04月09日 18:58:25
3楼
回答1:现在变配电所的继电保护电源(指综合保护装置)一般都取自直流屏,用直流220V做电源。(但用普通继电器做保护的不是)
回答2:从你所述,你这是380V的配电柜,一般它的控制回路电源为交流220V,是可以直接取自此配电柜的电源三相中的任意一相,但也可能因为某种原因经别的设备取来。但没有看到你的图,也不太好确定,也可以把这个图发上来。
回复
libashiji
2006年04月09日 21:10:54
4楼
谢谢回复,图很简单,全部都是断路器+热继+接触器直接起动,控制电源应该全部取自断路器前的,没道理需要拉一条控制电源的啊?
回复
wyxsacf
2006年04月10日 08:14:33
5楼


顺序应该是断路器+接触器+热继。
你说的对,应该是没必要再另拉一条。
回复
binzi0017
2006年12月25日 04:40:37
6楼
借贵地发个问题:220千伏微机保护的装置电源是从哪里来的?
回复
xbwmail
2006年12月25日 14:01:20
7楼
顺便说明 :
1.10KV保护的线路保护根据开关操作电源确定控制电源取处,若是直流操作机构,则需要直流屏,但若要为交流机构,只需1个小的整流电源即可,目前很多变电站都是通过这个方式,目的就是为了省直流屏
回复
ele00
2006年12月28日 00:22:59
8楼


直流屏
回复
ele00
2006年12月28日 00:28:41
9楼
1、继电保护的控制电源也来自直流屏?
答:继电保护装置的电源取自直流屏,所谓的控制电源应该是开关的操作电源

2、我看到一个施工图是一个小厂房,只有10多台小电机(几kw的),没有专门的配电房,只有一个配电柜放在现场,但他居然拉了一条名曰控制电源的馈线,有什么用呢?我实在是莫名其妙。不会是检修电源的笔误吧?但如果是笔误,怎么能通过审查得出图呢?而且现场也没有检修电源的配电箱。
答:该控制电源可能是控制电机正反转的,没图不太清楚,一般取自三相开关后面,防止在三相开关断开的状态下,误碰接触嚣使接触器经自保持历磁,一合三相开关就起动电机

3.控制电源应该全部取自断路器前的,没道理需要拉一条控制电源的啊?
原因见上面
回复
ele00
2006年12月28日 00:31:24
10楼


开关的操作电源都是直流的吧。
储能机构可能有交直流
回复
xbwmail
2006年12月28日 10:05:46
11楼


开关的操作电源都是直流的吧。
储能机构可能有交直流


跳合闸线圈
回复

相关推荐

APP内打开