【求教】请大侠帮忙分析频繁烧电动机的原因
linxin406
linxin406 Lv.4
2011年03月22日 19:04:21
来自于继电保护
只看楼主

我公司某车间的上百台机器中有0.75KW(闭风器)和3KW(螺旋输送机)两个电机使用热继电器保护,整个车间这两种电机共有300多台。0.75KW的电机使用JR20-10L 1.2~1.8A的热继电器保护,电流整定在1.5A,3KW的电机使用JR20-16L 5.4~8A的热继电器保护,电流整定在6.7A。 我公司地处新疆,车间内最低温度可能达到零下十几度。在今年元月份车间试运行的半个月内烧掉这两种类型的电机共计15台,有时一个晚上烧掉3台电机,且烧电机大多发生在晚上,因为晚上温度相对较低。随着温度的回升,烧电机的现象明显减少。

我初步分析了一下原因,不知道对不对,请大家指教:由热继电器说明书可知,热继电器工作的环境温度应该保持在-5℃~40℃之间,新疆室内温度最低时达-15℃,使得电机过载时双金属片不变形,热继电器保护失效,导致车间烧掉大量电机。
现在天气已经转暖,烧电机的情况极少发生,但我一直害怕到冬天天气变冷时这种悲剧还会继续上演,因此请教大家怎么才能解决这个问题!以前考虑过使用电动机保护器,但成本将大幅增加。
补充一点:车间两侧装有暖气片,电气控制室在车间中间,距离暖气片有20米左右,控制室内不可能装暖气。车间太大(长300米,宽50米)有暖气,但新疆最冷的时候室外温度零下30多度,车间温度很难保持在零下10度以上。


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-24 09:04 编辑 ]
dianqipanli
2011年03月22日 20:25:14
2楼
气温低,润滑油是否有问题?
回复
friday188
2011年03月22日 23:42:23
3楼
如果常温下楼主所说电动机经常过载的话,楼主的分析才成立,否则不成立。
回复
a13901458888
2011年03月23日 07:39:17
4楼
应从机械上找原因,如2楼所说的润滑问题。因为电机确实是过载了,否则即使不烧也会经常因保护而停机。
回复
淮岸听风
2011年03月23日 08:49:22
5楼
不管是哪种原因都 与低温有关系,室内的设备,可以装暖气吗?
回复
mr_yon
2011年03月23日 09:03:41
6楼
热继电器在低温下使用的确存在这种问题,因为热量散发太快,双金属片根本不会发生变形,能否将控制部分安装在有暖气的房间里?
回复
ghq9252
2011年03月23日 11:47:41
7楼
柜内加电加热,串上温度开关.试试能否改善.
回复
gzeali
2011年03月23日 11:47:44
8楼
同意4楼,找出电机过载的原因。先解决机械问题。再看看电机是否选小了。
回复
eleck-king
2011年03月23日 13:05:10
9楼
同意7楼,方便的话,在控制柜内加装一个加热器,使得局部的温度升高,前提是过热继电器在控制柜的内部,呵呵
回复
benbentuo
2011年03月23日 13:19:38
10楼
不用热继保护,可以用综保,成本高一点但是可靠。
综保是以电流为检测基准的
低压的,国内很多家都做得

[ 本帖最后由 benbentuo 于 2011-3-23 13:20 编辑 ]
回复
zgj19720809
2011年03月23日 14:29:34
11楼
加一个电加热器。有专业做的。用一个机械式温控器控制就行。这样可以保证柜里的温度在零上。即便电机过载也会保护。
回复

相关推荐