我公司某车间的上百台机器中有0.75KW(闭风器)和3KW(螺旋输送机)两个电机使用热继电器保护,整个车间这两种电机共有300多台。0.75KW的电机使用JR20-10L 1.2~1.8A的热继电器保护,电流整定在1.5A,3KW的电机使用JR20-16L 5.4~8A的热继电器保护,电流整定在6.7A。 我公司地处新疆,车间内最低温度可能达到零下十几度。在今年元月份车间试运行的半个月内烧掉这两种类型的电机共计15台,有时一个晚上烧掉3台电机,且烧电机大多发生在晚上,因为晚上温度相对较低。随着温度的回升,烧电机的现象明显减少。
我公司地处新疆,车间内最低温度可能达到零下十几度。在今年元月份车间试运行的半个月内烧掉这两种类型的电机共计15台,有时一个晚上烧掉3台电机,且烧电机大多发生在晚上,因为晚上温度相对较低。随着温度的回升,烧电机的现象明显减少。
我初步分析了一下原因,不知道对不对,请大家指教:由热继电器说明书可知,热继电器工作的环境温度应该保持在-5℃~40℃之间,新疆室内温度最低时达-15℃,使得电机过载时双金属片不变形,热继电器保护失效,导致车间烧掉大量电机。
现在天气已经转暖,烧电机的情况极少发生,但我一直害怕到冬天天气变冷时这种悲剧还会继续上演,因此请教大家怎么才能解决这个问题!以前考虑过使用电动机保护器,但成本将大幅增加。
补充一点:车间两侧装有暖气片,电气控制室在车间中间,距离暖气片有20米左右,控制室内不可能装暖气。车间太大(长300米,宽50米)有暖气,但新疆最冷的时候室外温度零下30多度,车间温度很难保持在零下10度以上。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-24 09:04 编辑 ]