【求助】PT断线监测和绝缘监测电压继电器的问题
lq174428
lq174428 Lv.6
2011年03月22日 18:41:58
来自于继电保护
只看楼主

KYN28A-12PT柜里开口三角装一个DY32-60的电压继电器是绝缘监测用的~一般整定电压值为30V是否可以?请问在AB相之间和BC相之间还装2个DY36-160的电压继电器,是起PT断线监测用的吗?整定电压值取多少合适?相关国家标准的具体内容有人知道么,望指点

KYN28A-12PT柜里开口三角装一个DY32-60的电压继电器是绝缘监测用的~一般整定电压值为30V是否可以?请问在AB相之间和BC相之间还装2个DY36-160的电压继电器,是起PT断线监测用的吗?整定电压值取多少合适?相关国家标准的具体内容有人知道么,望指点
免费打赏
t_yf18
2011年03月26日 14:52:27
12楼
低电压一般整定70~85V;看用在什么场合具体设定。厂用母线一般70V低电压动作;15V断线告警

[ 本帖最后由 t_yf18 于 2011-3-26 15:03 编辑 ]
回复
qaz666
2011年03月27日 00:02:08
13楼
谢谢楼主的资料共享!
回复
ddw2008
2011年03月27日 13:05:43
14楼
新手,进来学习一下
回复
sx717
2011年03月28日 07:47:11
15楼
低电压一般整定40;70V为正常电压
回复