【求助】PT断线监测和绝缘监测电压继电器的问题
lq174428
lq174428 Lv.6
2011年03月22日 18:41:58
来自于继电保护
只看楼主

KYN28A-12PT柜里开口三角装一个DY32-60的电压继电器是绝缘监测用的~一般整定电压值为30V是否可以?请问在AB相之间和BC相之间还装2个DY36-160的电压继电器,是起PT断线监测用的吗?整定电压值取多少合适?相关国家标准的具体内容有人知道么,望指点

KYN28A-12PT柜里开口三角装一个DY32-60的电压继电器是绝缘监测用的~一般整定电压值为30V是否可以?请问在AB相之间和BC相之间还装2个DY36-160的电压继电器,是起PT断线监测用的吗?整定电压值取多少合适?相关国家标准的具体内容有人知道么,望指点
免费打赏
fly0808
2011年03月24日 15:34:43
2楼
帮楼主顶一下,我现在也在看一个PT柜原理图,用的电压继电器是DY36/60C,不知道如何整定。另外是否有讲解PT及避雷器柜的书籍吗?
回复
yangzhimin3109050
2011年03月24日 18:26:36
3楼
30V可以 另外两个或3个低电压保护
回复
lq174428
2011年03月25日 11:10:05
4楼
这几天我也翻了不少资料,绝缘监测的一般资料上推荐是15V到18V,整到30问题应该不大,就是不知道有无相关国标规定,至于PT断线低电压保护2个或者3个电压继电器的整定值多少现在还不确定,在这里求有做过的同行老师傅指点,个人翻阅综保的PT断线保护值是UAB-UBC大于18V,类似这样的判定,那是不是可以理解为整定到80V左右就可以了,当线电压小于80以下,发出PT断线报警信号。
回复
liuhezhen321
2011年03月25日 12:19:52
5楼
,有关这方面的好象好少.
回复
yjd107888
2011年03月25日 20:31:19
6楼
一般都是整到30V
回复
hbtslaoxu
2011年03月25日 21:33:13
7楼
绝缘30V,低电压60V
回复
宁静致远行
2011年03月26日 08:45:29
8楼
回复
lq174428
2011年03月26日 09:49:48
9楼
请问7楼的~30V和60V整定值的依据有没相关标准和规定可查~还是凭经验来定的
回复
mt0616
2011年03月26日 09:51:36
10楼
在这里求有做过的同行老师傅指点,个人翻阅综保的PT断线保护值是UAB-UBC大于18V,类似这样的判定 ,那是不是可以理解为整定到80V左右就可以了,当线电压小于80以下,发出PT断线报警信号。
回复
wyfanyu
2011年03月26日 10:54:11
11楼
当大型电机启动时,可能低于你所设定的值。还是低一点好。
回复