室外消火拴管与生活给水管
yu1994
yu1994 Lv.4
2002年12月18日 12:46:51
只看楼主

请教各位:本小区只有多层(7层)和别墅,市政压力不足,需集中加压。室外消火拴管与生活给水管可否合用,水泵呢?

请教各位:
本小区只有多层(7层)和别墅,市政压力不足,需集中加压。室外消火拴管与生活给水管可否合用,水泵呢?
2002wjs
2002年12月18日 13:49:35
2楼
这个问题提的好,望各位同行能各述己见,共同提高。
一般情况下,合用后,消防时流量较小,水头损失小,二者对水泵扬程的要求基本相同,有合用水泵的可能,管网系通中,消防立管及消防水箱存在的二次污染都有较好的办法解决,关键是一些消防问题超规,不好解决。
回复
yu1994
2002年12月19日 09:09:31
3楼
好像规范也没有明确规定
回复
wzm710101
2002年12月19日 09:25:39
4楼
管网可和用,生活用水大于消防水量时,泵可和用,否则应分设.
回复
yu1994
2002年12月19日 09:36:20
5楼
管网都合用了泵怎么分设?
回复
wzm710101
2002年12月19日 10:12:37
6楼
室外消活栓井内设消防泵起动按钮。
回复
2002zzh
2002年12月19日 11:04:06
7楼
不能合用,设消防水池。
回复
waterlove
2002年12月19日 16:46:35
8楼
应该看消防的压力吧
回复
q131427
2002年12月19日 19:26:45
9楼
室”外“消火栓啊,应该可以合用的,室外消火栓设置在低压管道上不都可以嘛?设在加压生活上有何不可???
如果是室“内”消火栓,就才有值得商榷之必要。
回复
psis
2002年12月19日 21:49:59
10楼
同意楼上的意见。
生活给水和室外消防给水可以合用,但是跟室内消防系统则要分开,因为一个是低压,一个是高压。像你说的这个工程,我想是不是可以通过设防污隔断阀或止回阀来分开室内和室外消防系统,接合器接在室内消防系统?请大家指教
回复