请问: CB级转换时间以秒计,用以控制电机负载的接触器肯定跳闸,PC级的是否能实现带电转换而不使接触器跳开? 如何保障操作机构不失灵,不发卡? PC级的进线侧要否设置空气断路器?负载短路故障时,这个断路器是否也要跳闸,这与CB级还有什么本质区别? 陈经理: 您好!您的两问题,涉及到PC级和CB级ATSE之间的一个比较,应该说CB级和PC级都有各自特色和不足,但一个明显的区别一体式专用的PC级ATSE必然比起两只断路器组合的ATSE要有优势。
请问:
CB级转换时间以秒计,用以控制电机负载的接触器肯定跳闸,PC级的是否能实现带电转换而不使接触器跳开?
如何保障操作机构不失灵,不发卡?
PC级的进线侧要否设置空气断路器?负载短路故障时,这个断路器是否也要跳闸,这与CB级还有什么本质区别?
陈经理:
您好!您的两问题,涉及到PC级和CB级ATSE之间的一个比较,应该说CB级和PC级都有各自特色和不足,但一个明显的区别一体式专用的PC级ATSE必然比起两只断路器组合的ATSE要有优势。
CB级ATSE产品多使用两只断路器组成,中间带一个电机转动,因此转换速度相对要慢,我们生产的这种PC级转换开关采用励磁转换(斯沃的PC级ATSE是用两只负荷开关组成的ATSE,也是用电机带动),两组触头在一个壳架内,因此转换速度要快很多,从常用电源失电到备用电源合闸,转换时间在70-30mS以内,视工作电压(AC170V-250V)不同,切换时间稍有变化。
关于断电时间,曾经和一家生产EPS的企业讨论过这个断电时间的问题,我们实际应用中当两路电源转换动作时,计算机在使用中感受不到断电,但这替代不了UPS。在《电子计算机机房设计规范》GB50174-93中把供电电源质量分为A、B、C三级,A级允许断电持续时间0-4ms,B级为4-200ms,C级200-1500ms,在B级的断电持续时间以内,据那家生产EPS的企业说,美国爱默生下的一家企业ASCO的产品可以做到4ms以内的断电时间,他们不叫ATSE,因为在《自动转换开关电器》GB/T14048.11标准中,要求操作机构具有可靠的电气和机械联锁以防止同时接通常用电源和备用电源,也就是说先断开再投入。
普通的交流接触器分断触点的时间在10-30ms,这个时间不是指维持10-30ms时间后再断开,而是失电开始到弹簧彻底断开过程时间,所以即便再快的ATSE也无法维持交流接触器在转换过程中不断,市场上有种防晃电的交流接触器可以在欠压失压情况下维持吸合800ms以上,这样它应该是适用的,但多数文章中对ATSE在大容量的感性负载应用中都要给予特定的延时再转换,也就是所说的三段式转换,参见我们的样本上有对三段式和两段式描述。
和CB级ATSE相比,PC级机构要简单的多,其实本质上断路器是作用于分断电流,它的一套机构是为满足快速分断过载和短路电流准备,所以断路器的要求是迅速断开,因此应用于转换开关上故障也相对多些(附件中有篇文章是中国建筑设计研究院《自动转换开关电器ATSE可靠性分析》您可以看一下),我们产品在出厂前都已经过120次以上的转换动作。我们做过这样的测试,转换工作5万次(连续工作4个昼夜),操作拨杆有一定的磨损,但不影响操作机构的动作,其余机构都是正常,所以对于机构和转换操作还是容易实现可靠动作。
由两只断路器组成的ATSE,当后级负载出现短路或者过载,那么断路器就会跳脱保护,而且当断路器就会跳脱保护后,ATSE就不再执行转换动作,需要人工现场手动恢复,起不到自动转换的作用。
ATSE在建筑上多用于防灾用电设备,《低压配电设计规范》GB50054-95中的强条阐述,“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号而不应作用于切断电路”,在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中阐述“由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。”因此CB的ATSE就无法符合规范的要求了。
PC级ATSE进线侧要否设置空气断路器,有文章提到在低压配电室母线上直接做双电源转换场合,如消防水泵房,根据级联配合需要和规范要求选择设置与否,发电机组输出柜由于已经安装有保护电器,也可以不需要再设置空开。
设置断路器后,负载短路故障时,断路器跳闸,如果是CB级跳闸后将无法转换动作,后级设备或者同回路的其他设备都将断电,如果是PC级ATSE,认为常用电源失压,转换到备用电源继续供电,如果后级设备尚处于短路状态,那么备用电源断路器也将跳闸保护(PC级ATSE有短路接通能力和短时耐受电流要求,CB级没有),如果后级设备已经脱离开回路,那么ATSE为其他设备继续供电。
以上都是个人的理解,可能还有很多错误之处。
祝,商祺!
北桥 阿瑞