小弟在看论文时见到这样文章http://co.163.com/r/p/d/11535_1.htm 小弟想求教“室内减压稳压消火栓在高层建筑中的应用范围”最主要的是压力范围,进水口压力0.4—0.8Mpa指的是动压还是静压
小弟在看论文时见到这样文章http://co.163.com/r/p/d/11535_1.htm
小弟想求教“室内减压稳压消火栓在高层建筑中的应用范围”最主要的是压力范围,进水口压力0.4—0.8Mpa指的是动压还是静压
2楼
应该是动压,消火栓处需要减的就是动压,主要防止水枪压力太大,人握不住
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
还有那位可以告诉小弟,通常你们在什么情况下选用减压稳压消火栓呢?
回复
5楼
出口压力超过0.5MPa的时候设减压稳压消火栓
不过好象现在有进口压力达到1.0MPa的减压稳压消火栓
回复
6楼
我想问一下,如果小高层住宅采用区域集中泵房,消防进户管压力大于0.5MPa,下面楼层采用减压稳压消火栓,而屋顶消防水箱的高度只有30多米,那么在消防泵启动前,减压稳压消火栓是否能够出水,按照产品要求屋顶消防水箱出水肯定达不到进口压力0.4-0.8MPa的要求,那前10分钟消防水量怎么保证。这时候是否就应该采用消防进户管上设减压孔板或节流管,而不能采用减压稳压消火栓呢?
回复
7楼
是的,此时应该采用减压孔板减压
回复
8楼
你是用市政供水的吗,我做的都是从消防水池供水的的啊,天面水箱水压达不到最不利点的栓口压力是是设增压泵解决的啊,这样前十分钟的消防流量压力就保证拉
回复
9楼
你所指的是在枪口出来的压力是0.5mp吗,这样加上水带的损失和栓口损失就不止0.5mp的进口压力,不是超过0.5的进口压力就要减压了吗
你说的进口压力达到1.0mp的减压稳压消火栓有什么厂家啊?
回复
10楼
我找到了两个厂家,
http://www.hangtongfm.com/11.htm
http://www.xingshuifm.com.cn/cpjs11-1.htm
回复
11楼
请教了专业厂家,标准图中的海淀普惠机电技术开发公司,得到的答复是如果是他们厂生产的这种拴,应该没有这个问题,但是其他的厂家就不一定了。
即<0.4Mpa时,会随压力减小而减小,但不会出现断流或压力过小的问题。
回复