卫生间都要做“等电位”联结。概念是发生漏电时,卫生间的“地板电位”因做了等电位而提高,从而降低了在卫生间内的人所得到的电位差。我的问题是,如果一个人此时正从没有做等电位的地方(比如:客厅)要进卫生间,由于卫生间的地板电位提高,当人去开门,或进入卫生间时,是否反而会因为电位差而触电?问题不大,想问问大家,谢谢。
卫生间都要做“等电位”联结。概念是发生漏电时,卫生间的“地板电位”因做了等电位而提高,从而降低了在卫生间内的人所得到的电位差。
我的问题是,如果一个人此时正从没有做等电位的地方(比如:客厅)要进卫生间,由于卫生间的地板电位提高,当人去开门,或进入卫生间时,是否反而会因为电位差而触电?
问题不大,想问问大家,谢谢。
2楼
我个人以为是不会的,因整个建筑是做个等电位联结的,再在卫生间做局部“等电位”联结是一个加强的作用,提高一个保证系数.而在实际中很少做细致联结的.
回复
3楼
现在住宅楼的厅里、卧室等有“总电位”联结吗?怎么做的?没有的话,地板是不是一直保持“零”电位?
回复
4楼
1。等电位是和地板结构钢筋连接的,所以你说的电位差不会存在。
2.等电位不是用来防漏电滴。所以你对等电位概念的理解是不对的。
3。回3楼一般意义上不用。不过个人认为暖气片应作,而且连浴室卫生间和厨房的局部等电位在规范上都是“宜”而不是“应该”或“必须”。
回复
5楼
认为暖气片应作? 为什么?增加安全系数????????????
回复
6楼
暖气管道是金属管道可能导入高感应电位,产生电位差,危及人身安全。
回复
7楼
1。等电位不是用来防漏电是干什么用的?不是卫生间由于潮湿,电器容易漏电才需要设置等电位联结吗?
2。我觉得正是由于卫生间的地板电位因为漏电,有做了等电位,使该区域地板电位提高,而厅里没有做等电位才使厅里的地板电位是“零”,当人开卫生间门或跨入卫生间时会在人体产生电位差,从而使人触电的。实际上保护了卫生间的人,可能是进入的人发生触电事故,不是这样吗?谢谢。
回复
8楼
好象没人知道?
回复
9楼
我问你几个问题:1,卫生间I类设备无PE线无漏电保护装置?漏电时他们不作用?2,假设你所说的情况存在220V能产生多大的跨步电压?再有设备有漏电,管线漏电吗?干嘛管线要LEB?
回复
10楼
等电位联结是整个建筑都有的
回复
11楼
卫生间等电位就是1、为了防止人身触电,2、供电器设备接地用嘛。
等电位的接地电阻<1欧姆,如果发生漏电,电流是不会经过人体的,保证了人身安全。
回复