办公室单相供电,电表在断路器前,计算电流49A,断路器选63A,电表用DD862型15(60)A的,可以吗?会不会电表过载了,断路器还没脱扣?或者说,电表最大电流一定要大于下面的断路器吗?
办公室单相供电,电表在断路器前,计算电流49A,断路器选63A,电表用DD862型15(60)A的,可以吗?会不会电表过载了,断路器还没脱扣?或者说,电表最大电流一定要大于下面的断路器吗?
12楼
基本统一了,就是说我那样做基本可以吧?
回复
13楼
同意这位仁兄的观点.
回复
14楼
正常过载是允许在额定最大电流的120%内,这时电度表读数是准确。
电度表作为电力系统一个设备,在设计和制造中也要考虑故障情况,故障时超过额定最大电流的120%,但在瞬间不大于承受极限时,就应该安全;这时考虑的不是电度表读数是否准确,而是安全。在使用中,由空气开关、熔断器等进行保护。
要是短一次路,电度表就烧一次,那就太脆弱了,用电方非疯不可。
回复
15楼
电表的知识太重要了。我现在真是为这个犯愁。学习了
回复
16楼
仁兄?呵呵。
回复
17楼
学习中
回复