先谢了!电度表过载能力到底有多大?
mab3630
mab3630 Lv.2
2006年04月08日 11:43:26
只看楼主

办公室单相供电,电表在断路器前,计算电流49A,断路器选63A,电表用DD862型15(60)A的,可以吗?会不会电表过载了,断路器还没脱扣?或者说,电表最大电流一定要大于下面的断路器吗?

办公室单相供电,电表在断路器前,计算电流49A,断路器选63A,电表用DD862型15(60)A的,可以吗?会不会电表过载了,断路器还没脱扣?或者说,电表最大电流一定要大于下面的断路器吗?
免费打赏
mab3630
2006年04月10日 15:52:30
12楼
基本统一了,就是说我那样做基本可以吧?
回复
zzdlm_cn
2006年04月10日 15:57:47
13楼


同意这位仁兄的观点.
回复
chenghuangjulv
2006年04月14日 10:37:32
14楼


正常过载是允许在额定最大电流的120%内,这时电度表读数是准确。
电度表作为电力系统一个设备,在设计和制造中也要考虑故障情况,故障时超过额定最大电流的120%,但在瞬间不大于承受极限时,就应该安全;这时考虑的不是电度表读数是否准确,而是安全。在使用中,由空气开关、熔断器等进行保护。
要是短一次路,电度表就烧一次,那就太脆弱了,用电方非疯不可。
回复
tangjianhua1979
2006年04月14日 13:56:10
15楼
电表的知识太重要了。我现在真是为这个犯愁。学习了
回复
yingqing6
2006年04月14日 14:55:26
16楼

仁兄?呵呵。
回复
ws550998758
2006年04月15日 21:24:06
17楼
学习中
回复