新设备两年内坏五台变频器(西门子)是否有些不正常?
hexu0039
hexu0039 Lv.2
2006年04月08日 11:17:07
只看楼主

求教专业人士,新设备两年内坏五台变频器(西门子)是否有些不正常? 我们单位两年前从国外引进了两套新设备(英国产)。 其中用了很多西门子的设备(变频器和PLC)。 变频器主要有四种型号。 SlMOMRT MASTER DRIVE COMPACT VC、SlMOMRT MASTER DRIVE COMPACT PLUS MC等等。 设备的电器兼容性做的不错,相当规范。 但是两年间各型号的变频器均出过故障(非雷雨季节,)。基本都是底板功率单元的问题。

求教专业人士,新设备两年内坏五台变频器(西门子)是否有些不正常?
我们单位两年前从国外引进了两套新设备(英国产)。
且距离这两套设备约十米处的一台中央空调的变频器(好象是西门子ECO420系列)也在去年夏天雷雨时炸过一次功率模块。
最近又先后烧坏两台变频器(间隔约十小时,故障现象和报警信息一样,底功率元件有烧坏的迹象)。此两台变频器的功能相同,各自独立运行。位置相隔约3米,且与主控制柜相距超过3米。
我怀疑是否与此处的接地有关。
望高人指点迷津!谢谢
免费打赏
wudaxia
2006年04月11日 08:09:37
2楼
西门子变频器不能用!
回复
jian211
2006年04月11日 21:26:41
3楼
你处的供电质量怎么样,电网波动对进口设备的影响是很大的。
回复
xu9742
2006年04月12日 16:08:19
4楼
1、电压的波动,
2、空气的温湿度
3、柜体的扇热
4、负载是否过重
回复
hexu0039
2006年04月18日 21:04:09
5楼
多谢各位指点
回复
zxz0709
2006年04月19日 11:32:26
6楼
比较正常,我的经验是西门子的变频器和三菱的放在同样条件下使用,西门子的全坏了,三菱的都还正常,只不过西门子的调速性能好一点,一般情况下建议用三菱的.
回复