采用PVC电线管及接线盒,我的问题是:管道穿入接线盒时,是不是一定要加护口?依据是什么?盼高手指点
采用PVC电线管及接线盒,我的问题是:管道穿入接线盒时,是不是一定要加护口?依据是什么?盼高手指点
12楼
不错,今早在工地找到一本工艺标准,虽然不是那一本,内容都差不多。
《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(第二版)北京建工集团总公司编:
其中3-1;3-2为PVC管明敷、暗敷工艺标准,要求:
管路入盒、箱一律采用端接头与内锁母连接,要求平正,牢固。向上立管管口采用端帽护口,防止异物堵塞管路。做法见图3-4所示。
对不起,图我就发不了了。
回复
13楼
辛苦你了,非常感谢!
回复
14楼
这种在什么时候一定需要,平时的大楼也没见到什么护口,都是管直接到盒
回复
15楼
原帖:《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(第二版)北京建工集团总公司编:
其中3-1;3-2为PVC管明敷、暗敷工艺标准,要求:
管路入盒、箱一律采用端接头与内锁母连接,要求平正,牢固。向上立管管口采用端帽护口,防止异物堵塞管路。
回复:谢谢了!平常很少有人做内锁母和端帽护口,不规范,属于质量通病!值得大家重视!!!
回复
16楼
学习了,这么细节的东西我以前都没考虑过。呵呵,设计中还是能接触不少东西的。
回复
17楼
规范上有规定一定要用吗?
回复
18楼
我觉得一般都应该要用的,只是有的地方施工不是很严格,都是直接把管插入盒中的!`!`
回复