关于接线盒护口的问题
dmg65
dmg65 Lv.4
2011年03月21日 21:42:33
只看楼主

采用PVC电线管及接线盒,我的问题是:管道穿入接线盒时,是不是一定要加护口?依据是什么?盼高手指点

采用PVC电线管及接线盒,我的问题是:管道穿入接线盒时,是不是一定要加护口?依据是什么?盼高手指点
免费打赏
liu671224
2011年03月21日 21:46:18
2楼
一定要加护口,可保持管与盒紧密接触不至松脱。
回复
friday188
2011年03月21日 23:19:15
3楼
楼主所说的是护口,不是管与线盒的接头吧?
钢管和JDG管才要护口的,PVC管不需要护口。
回复
keveinren
2011年03月22日 00:55:00
4楼
PVC管不套丝,哪来的根母和护口?
似乎钢管与钢盒或PVC盒相连时,才有根母和护口的叫法!
回复
dianqipanli
2011年03月22日 05:30:34
5楼
PVC管和线盒连接时使用入盒接头,一头与盒锁扣连接,一头与管插入用胶合剂连接;辽宁还有一种做法,管加热用自制胎具做成喇叭口形状实现管、盒连接。
入盒接头和喇叭口都有比较圆滑的通口,不会刮线。
回复
蛋腚
2011年03月22日 07:12:31
6楼
PVC管和线盒连接时使用入盒接头,一头与盒锁扣连接,一头与管插入用胶合剂连接,作用和根母护口是一样的。
回复
fengyu992
2011年03月22日 09:36:33
7楼
辽宁还有一种做法,管加热用自制胎具做成喇叭口形状实现管、盒连接。
回复
friday188
2011年03月22日 11:31:38
8楼

这位说得很精典,这样做显得很规范。一定要使用入盒接头,这样才稳固。
回复
dmg65
2011年03月22日 19:48:36
9楼
您所说的入盒接头也就是锁母吗?我比较赞成您的说法,但重要的是有什么依据必须装锁母?
回复
dianqipanli
2011年03月22日 20:19:41
10楼
工艺标准,参考中国建筑出版社的建筑电气工程施工工艺标准(名字不太准,今天在外市工地,手里没书)。不过咱们的电气论坛上应该能够查到相应的工艺标准。
回复
dmg65
2011年03月22日 21:56:03
11楼
等你找到书的名字了烦请你告诉我
回复