当复式制冷系统停机后,低温级制冷的压力过高。。。
pushu1990
pushu1990 Lv.2
2011年03月21日 20:36:51
只看楼主

当复式制冷系统停机后,低温级制冷的压力过高可能会影响系统的安全,请问采用何种措施、

当复式制冷系统停机后,低温级制冷的压力过高可能会影响系统的安全,请问采用何种措施、
fengxiang1025
2011年03月22日 09:47:57
2楼
低压级的膨胀器偏小。要不然就是制冷剂过量了。
回复
huchunyan502
2011年03月23日 09:17:37
3楼
也有可能是压力调节器调节不当。
回复
icefire123456
2011年03月23日 14:40:56
4楼
可以在低温级系统上面接一个膨胀罐,当系统运行的时候低温级压力降低,制冷剂基本都在低温级系统里面,当停机时候压力上升,部分制冷剂进入膨胀罐,使得系统压力不至于过高,保证了安全性。
回复
adingkgb
2011年03月23日 23:04:05
5楼
复叠机组低温级要有足够容积的膨胀管和调整好夜里的压力释放阀
当系统停运,温度上升,低温级系统内的低温制冷剂的压力上升到一定程度后,压力释放阀被顶开,制冷剂浸入膨胀罐,系统泄压。
当系统再次开机时,随着高低温级正常运行。低温级系统压力逐渐降低,膨胀罐内的制冷剂从毛细管缓慢逐步回到系统内参与循环制冷
回复
co936201979
2011年03月24日 17:15:08
6楼
呵呵;复叠机组;本身二级制冷工质;压力本身都很高;在机组的设计中;都会有膨胀容器;;你担心什么;;呵呵;;
回复

相关推荐

APP内打开