验收规范说排水塑料管道支吊架最大间距DN110是2m,请问楼层3m假如两层就需要3个支架,但我看有的工地就1层设了1个,那剩下的1个是否是经过楼板的固定还是少设了1个?还有管道穿楼板时应设套管,不设违反强规不呢?(比如说排水塑料管)谢谢。
验收规范说排水塑料管道支吊架最大间距DN110是2m,请问楼层3m假如两层就需要3个支架,但我看有的工地就1层设了1个,那剩下的1个是否是经过楼板的固定还是少设了1个?
还有管道穿楼板时应设套管,不设违反强规不呢?(比如说排水塑料管)
谢谢。
2楼
吊架是指水平管用的,立管支架3米楼层设1个即可。
提问题要说明白!
回复
3楼
穿楼板套管不设不违规。规范上说的是“宜设置金属或塑料套管”。没有强制设置套管。设置套管主要是为了防止渗漏,比如塑料管,不需设置套管,直接用止水环就可以。
还有支吊架问题,楼上正解!
回复
4楼
GB 50303-2002 3.3.13有规定:应设置。
回复
5楼
3M层高立管支架就应该设一个。
回复
6楼
那指的是干管,立管4米以内只设置1个支架。
回复
7楼
管道穿楼板,要分情况。一般热水、给水、喷淋、消防必须设。而雨水、铸铁排水管一般不设。但塑料排水管应该设。不过有的PVC穿楼板处正好安装了伸缩节,就不设了。
回复
8楼
建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)
回复
9楼
回复