反时限保护的倍乘因子和启动电流到底怎么确定啊,不同设备的反时限保护系数为什么还不一样
反时限保护的倍乘因子和启动电流到底怎么确定啊,不同设备的反时限保护系数为什么还不一样
2楼
这个真不会,一起学学
看楼下的高见
回复
3楼
反时限保护,主要是有两个变量需要确定:
1、启动电流,即保护启动的门槛值Ip;
2、时间常数,即所选择的时间曲线所对应的时间常数Tp;
以电动机反时限保护为例,一般来说启动电流取电动机额定电流二次值的1.1-1.3倍,即Ip=(1.1~1.3)*In
反时限常数的确定,是根据设计要求由公式反推出来的。
例如一般要求电动机在电流达到2Ip的时候,反时限保护的动作时间在20S左右。
那么根据反时限公式,可以计算出Tp值。
以上观点,还请朋友们指正。
回复
4楼
楼上的说得不错。。。顶一下
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
回复
5楼
回复
6楼
反时限是电流越大动作时间越短,并有一个速断时间。
回复
7楼
路过,学习下。
回复
8楼
谢谢楼主分享好资料。
回复
9楼
路过,学习:)
回复
10楼
power44_power 发表于 2011-3-29 14:42 反时限保护,主要是有两个变量需要确定:1、启动电流,即保护启动的门槛值Ip;2、时间常数,即所选择的 …为什么是20s?
回复
11楼
顶!!!!!!!!!!!!!!
回复