只看楼主

我厂近期要进行发电机综保改造,采用的是ABB的REM543和REF543综保装置,装置要求三相五柱PTA、B、C三相电压和开口三角电压输入,我厂采用的是B相二次接地,中性点经击穿保险接地,请问可否直接将PT二次引入综保,不须将PT二次改为中性点直接接地方式(因厂家要求我们PT二次改线,这样是否对测量和同期都有影响)?请各位高手详细说明,谢谢。

我厂近期要进行发电机综保改造,采用的是ABB的REM543和REF543综保装置,装置要求三相五柱PTA、B、C三相电压和开口三角电压输入,我厂采用的是B相二次接地,中性点经击穿保险接地,请问可否直接将PT二次引入综保,不须将PT二次改为中性点直接接地方式(因厂家要求我们PT二次改线,这样是否对测量和同期都有影响)?请各位高手详细说明,谢谢。
免费打赏
ysgtlyc
2006年04月08日 21:04:56
2楼
可以 我厂发电机用的是美国SEL-300G综保就是你厂现在这种接线方式,这两种接线方式对综保而言所采的电压信号(包括相电压和线电压)是没有什么区别的,
回复
wyxsacf
2006年04月08日 21:11:59
3楼
完全可以。
PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。
其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第二种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。为。
中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
回复
zyz8438
2006年04月08日 21:34:44
4楼
不用改为中性点接地!
回复
mama720823
2006年04月10日 14:09:35
5楼
可是,ABB公司设计人员说,我厂未提供准确信息,他们是按PT二次中性点直接接地设计的,必须要更改综保装置内的逻辑,PT二次才不用改线。难道综保不是通用的吗?
回复
shang-rila
2006年04月11日 11:33:02
6楼
各个厂家的综保不一样,ABB这么大的厂,应该有B相接地的装置啊?
ABB的态度也太不端正了!
回复
sunwei7980
2006年04月11日 22:30:12
7楼
一般来说,有避雷器可以不需要B相接地,直接接地是可以的,我们公司用的是南自的综保系统,PT的二次线是ABC三相接入,首头接地,二次零序电压用的是开口,称是零序电压保护
回复