小弟正在做一个18层的住宅建筑,做完后发现个别层不能保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位,现在需要修改,请我各位前辈可以从同一条立管引出多一个消火栓吗?我在规范上没查出不允许,但也没找到相关介绍...小弟刚刚毕业,经验不足,请各位前辈多多指教!
小弟正在做一个18层的住宅建筑,做完后发现个别层不能保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位,现在需要修改,请我各位前辈可以从同一条立管引出多一个消火栓吗?我在规范上没查出不允许,但也没找到相关介绍...
小弟刚刚毕业,经验不足,请各位前辈多多指教!
2楼
《高规》7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复
3楼
多谢啦~
你这样发上来我就明白了,之前一直理解为:当设置消防竖管有困难时,可以只设置1个消火栓(但要用双出口)呢...
多谢指点啦
回复
4楼
路过,学习一下
回复
5楼
规范和条文说明很重要!
回复
6楼
可以引出支管,另设消防栓,但两条消防立管必须串联起来,(在地下室内或屋面)。
回复
7楼
不满足要求,肯定是不行的!
回复
8楼
可以设置双出口的消火栓
回复
9楼
这样与双出口消火栓实质上是一样了
回复
10楼
这么多规范,要熟练掌握需要时间啊……
回复
11楼
设置双出口的消火栓就可以了
回复