18层住宅属于高层住宅了,为什么没有设剪刀梯,普通楼梯!层面积没有400多方 入会门离安全出口8米!求解!
18层住宅属于高层住宅了,为什么没有设剪刀梯,普通楼梯!层面积没有400多方 入会门离安全出口8米!求解!
32楼
谢谢楼主分享
辛苦了
学习了
回复
33楼
回复
34楼
《高层民用建筑设计防火规范》明确规定:6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
应该按规范做!!
回复
35楼
18层以上的住宅才要设剪刀梯呢,规范没有看明白吧
回复
38楼
好好学习规范。就能懂得了!
回复
39楼
原来是这样呢!我是说 一般高层都需要做剪刀梯的!18层也属于高层的行列!也就是说19层必须做剪刀梯咯!呵呵
回复
40楼
剪刀梯设置详见高规(GB50045)6.1.2,塔式高层,设两座鼠散有困难,可设剪刀梯,并符合6.1.2.1,6.1.1.2,6.1.1.3.
回复
41楼
看规范吧,规范上应该说的很清楚
回复