主要存在以下几个问题:
1.本图中给水引入管与排水排出管之间的水平净距小于0.8m~1.5m。
2.室内消火栓系统从校区消防管接来,为何在进水管处装防污到流阀?
3.屋顶应为上人屋面,通气帽安装高度0.5m不够,应为2m。
4.塑料排水管立管每六层设检查口,但最高层和最低层应设检查口,本图中排水立管检查口设的太多,详见《建给》第4.5.12条。
5.图中接洗脸盆、洗涤盆的排水支管用DN50即可,无需放大用DN75。
6.给水系统图中阀门选用应遵循管径小于50mm用截止阀;大于等于50mm用闸阀或蝶阀。详见技术措施第2.5.15条。而本图均用截止阀。
7.明沟排水属于雨水应单独排放,为什么PL-7处的明沟排入化粪池?
回复
wushoujiang
2007年10月01日 12:56:15
3楼
我是给排水专业的学生现在正是大三阶段,对以后的工作所要接触到的东西很感兴趣谢谢楼主给我这个机会让我了解更多的知识,为了下几张图现在正在狂刷积分
回复
xp_1001
2007年10月24日 10:15:06
4楼
我正在做一个四层的图书馆,政府工程领导很重视,但从来没有接触过,请问图书馆应该有什么特别注意的吗?
回复
wzl1234567892002
2007年11月02日 00:47:18
5楼
在此发表评论!感谢楼主给我们提供如此好的图纸,谢谢!望楼主有更好的作品上传
回复
chenjun02002
2007年11月14日 22:59:10
6楼
感觉很好,我先下载下来,希望能和大家多多学习,多多交流
回复
zm20014386
2008年03月30日 10:42:28
7楼
为什么没有设置自动灭火系统呢?好像大的图书馆都要设自动灭火系统样,不晓的图书馆怎么弄才是最正确的 很迷茫了.