废水处理工程调试经验交流专用贴
pingdan322
pingdan322 Lv.2
2006年04月07日 16:33:31
只看楼主

本人经验不算很足,在此发表一些粗浅的心得,权作抛砖引玉,希望大家踊跃参与,共同进步。

本人经验不算很足,在此发表一些粗浅的心得,权作抛砖引玉,希望大家踊跃参与,共同进步。
免费打赏
hzj778
2006年09月09日 10:54:20
133楼
好贴!支持.
回复
watertom
2006年09月09日 12:00:17
134楼
支持楼主这篇帖子,受益不少!
回复
wuzhaodong231
2006年09月10日 16:09:05
135楼
现在刚毕业 在工地上学习 以后大家多交流
回复
tl_wyt
2006年09月11日 16:11:17
136楼
我现在给一家板纸厂的污水处理工程写废水处理操作规程,遇到些困难,哪位能告诉我潜水曝气机的操作规程和安全注意事项!先谢谢了。
回复
bjyouzhihua
2006年09月11日 18:44:21
137楼
靠,刚完成一个工程,忘记加鼓风机的旁通管了,因为当时我人也不在!
回复
chunjingchai
2006年09月13日 12:55:33
138楼
我们公司也正在调试,很累。看到帖子,很好,,,顶!
回复
chenhe1818
2006年09月13日 13:40:04
139楼








确实碰到过,现在在一风景区做调试,看到泡沫横飞时,时不时还有人过来留影
回复
pingdan322
2006年09月25日 11:50:44
140楼
最近对废水溶药加药系统的平台制作动了一些脑筋,在最新的工程实施了一下,下面是工程照片,第一次实施不是很成功,供大家参考。
主要改进的地方有:
1、溶药平台设两层,上层溶药下层加药,两层设置一定要考虑楼层净高,做到上下都不碰头;
2、将溶药桶放置得尽量低,便于加药是轻松将药袋放上去;
3、溶药桶肩部设置加药平台,PVC/PP板台面,上开漏斗,药品从漏斗加入,漏斗大小PAC类300*300,PAM类200*200;
4、加药平台与站立处高差800左右,高于一米加药就比较费力了;
5、溶药桶自来水管DN25以上,否则3吨的溶药桶要很长时间才能放满,不方便;
6、溶药桶与加药桶连接管设置Y型过滤器防止溶解不完全药品堵塞计量泵,同时设置阀门旁通便于Y型过滤器的清理;
7、溶药桶设置搅拌机,加药桶用低压空气搅拌,不可省。搅拌机小桨叶高转速;
8、加药桶需有液位计,基本控制:高液位报警,低液位停泵;
9、加药平台底部要考虑排水沟或给水井,防止水溢出漫流;
10、平台上最好留有储存一定药品的空间;
就写这些了,供大家设计时参考。
回复
hotdogdanger1001
2006年10月04日 16:01:27
141楼
刚来 刚接触 许多都不懂 你们讲的好多不晓得
回复
peng635123
2006年10月05日 14:15:56
142楼
在生化池调试过程中,注意风量还可以减少泡沫的产生,在生活污水或是某些特殊污水中,由于空气搅动,会产生大量的泡沫,这时,就应考虑到加消泡装置了,

生化调试初期泡沫不可避免,一般接种污泥只要菌种进去就基本不会起泡了,但是考虑到初期泡沫四处横飞影响感观,建议至少要在生化池旁边设自来水,便于接软管喷洒人工消泡。另外泡沫和风量有直接关系,鼓风时风量一定要适当,决不是越大越好哦。


以上问题小生有点建议,首先在菌种未培养起来时,进水量不要那么大,当然风量也不能大,最好是根据DO确定风量的大小,随菌种的增多,加大进水量,如果实在没法控制就用水洒或加消泡剂了,但这样不能根本解决问题,还是要培养菌种先。